Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПР200 Увеличение времени работы таймера

  1. #1

    По умолчанию ПР200 Увеличение времени работы таймера

    Добрый день. Подскажите как можно увеличивать время работы таймера через какой то промежуток времени( например каждый день на одну или две секунды)?

  2. #2

    По умолчанию

    owen10.jpg
    Каждый день задержка в TON1 будет увеличиваться на 1 секунду

  3. #3

    По умолчанию

    Не соображу что выполняют блоки Timen, подскажите пожалуйста.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas/// Посмотреть сообщение
    Не соображу что выполняют блоки Timen, подскажите пожалуйста.
    Это текущее время уставки для таймера TON1, в секундах
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2019
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста а если примерно таким же способом вводить коррекцию часов реального времени в пр200 высчитать за сутки уход часов. Нет за сутки наверно не точно будет, за месяц посчитать и разделить на количество суток и результат записывать в переменною секунды. А то от штатной коррекции толку нет сколь не бился, вводил максимальное возможное число минус 999 и все ровно они бегут вперёд

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евений Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста а если примерно таким же способом вводить коррекцию часов реального времени в пр200 высчитать за сутки уход часов. Нет за сутки наверно не точно будет, за месяц посчитать и разделить на количество суток и результат записывать в переменною секунды. А то от штатной коррекции толку нет сколь не бился, вводил максимальное возможное число минус 999 и все ровно они бегут вперёд
    Коррекция системных переменных год, месяц... сек. из программы не возможен, только по сети внешним мастером
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евений Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста а если примерно таким же способом вводить коррекцию часов реального времени в пр200 высчитать за сутки уход часов. Нет за сутки наверно не точно будет, за месяц посчитать и разделить на количество суток и результат записывать в переменною секунды. А то от штатной коррекции толку нет сколь не бился, вводил максимальное возможное число минус 999 и все ровно они бегут вперёд
    Вы хотите два сетевых интерфейса использовать для коррекции времени?
    Если это так тогда надо привязывать коррекцию к текущему времени, в смысле прибор может быть обесточен, при этом часы будут идти!
    Короче, это всё не так просто!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2019
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Коррекция системных переменных год, месяц... сек. из программы не возможен, только по сети внешним мастером
    То есть в программе этого же прибора записывать в системные переменные нельзя.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2019
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы хотите два сетевых интерфейса использовать для коррекции времени?
    Если это так тогда надо привязывать коррекцию к текущему времени, в смысле прибор может быть обесточен, при этом часы будут идти!
    Короче, это всё не так просто!
    Из программы. Может проще кварц перепоять от других часов? У кого нибудь опыт был такой?

  10. #10

    По умолчанию

    Если в проект очень надо добавить автономные часы с календарем, я подключаю DS1307 через вот такой ModbusRTU_I2C конвертер.

Похожие темы

  1. Пауза таймера TON во время работы программы
    от бродага в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 10:06
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  3. Преобразование работы таймера
    от sertol64 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 04:12
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:29
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 15:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения