    По умолчанию МВ110-8А: Измеренное значение слишком мало

    Приветствую всех!
    Прошу помощи, не могу заставить систему работать. В шкафах начали использовать Овны вместо Сименсов. И начались приколы: выдаёт на одном датчике: Измеренное значение слишком мало. Стоит датчик темп Метран 4-20 с шунтом, как и положено. Линию прозваниваю, даже руками проходил, всё норм, обрывов нет. Меняю местами с другой установки таким же модулем- ошибка эта есть. Возвращаю всё назад, так и на второй установке появилась такая же проблема. Это что за приколы там такие? Входы горят? Или что?
    А если учесть, что сжечь входа как два пальца... Один уже сжёг, случайно уронив крышку на контакты датчика и перемкнул. Этого оказалось достаточно, чтобы вылетели все входа.
    Может кто подскажет, в чём там трабл? Я сам в ПНР не так давно, с Овнами столкнулся в первый раз.
    Прошу сильно тапками не кидаться. )))

  2. #2

    По умолчанию

    На шунте какое напряжение ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 3d3e Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Прошу помощи, не могу заставить систему работать. В шкафах начали использовать Овны вместо Сименсов. И начались приколы: выдаёт на одном датчике: Измеренное значение слишком мало. Стоит датчик темп Метран 4-20 с шунтом, как и положено. Линию прозваниваю, даже руками проходил, всё норм, обрывов нет. Меняю местами с другой установки таким же модулем- ошибка эта есть. Возвращаю всё назад, так и на второй установке появилась такая же проблема. Это что за приколы там такие? Входы горят? Или что?
    А если учесть, что сжечь входа как два пальца... Один уже сжёг, случайно уронив крышку на контакты датчика и перемкнул. Этого оказалось достаточно, чтобы вылетели все входа.
    Может кто подскажет, в чём там трабл? Я сам в ПНР не так давно, с Овнами столкнулся в первый раз.
    Прошу сильно тапками не кидаться. )))
    При правильном подключении и наличии резистора 49.9 Ом на входе, никаких проблем не должно быть.
    Либо у входа + и - перепутан ( на разных половинах модуля+ и - по разному расположены), либо входы настроены не правильно.
    Выкладываете схему подключения и скрины настроек входов модуля.

  4. #4

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.PNG 
Просмотров:	70 
Размер:	82.6 Кб 
ID:	67664
    Вот сначала и не было проблем на одной установке. В здании их 5 штук с одной схемой.
    Проблемы возникли на комнатном датчике, выделил. Расключено всё одинаково.
    Где я нахожусь, очень плохой интернет. Поэтому нет пока возможности отправить входы модуля. Но они настроены все одинаково.
    Последний раз редактировалось 3d3e; 01.05.2023 в 20:02.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 3d3e Посмотреть сообщение
    Вот сначала и не было проблем на одной установке. В здании их 5 штук с одной схемой.
    Проблемы возникли на комнатном датчике, выделил. Расключено всё одинаково.
    Где я нахожусь, очень плохой интернет. Поэтому нет пока возможности отправить входы модуля. Но они настроены все одинаково.
    Значит этот датчик отличается от остальных (либо он помер), смотрите схему подключения этого датчика. Самое простое, для проверки, хоть на время, поменять местами с соседним.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.05.2023 в 22:28.

  6. #6

    По умолчанию

    Всё, разобрался. Реально оказалось, что по разному подключаются входа. Кто бы мог до такого додуматься? Овен меня удивил.
    Благодарю Kondor3000 за наводку! Так бы сколько ещё мог спалить модулей, пока бы разобрался.
    Тему можно закрывать.

  7. #7

    По умолчанию

    Это... а куда ж такой ЖИРНЫЙ предохранитель на датчики 4..20 мА (я про FU7)? Он там на 1А стоит. Не много ли?
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Это... а куда ж такой ЖИРНЫЙ предохранитель на датчики 4..20 мА (я про FU7)? Он там на 1А стоит. Не много ли?
    А какой туда надо? Это сможет спасти от гибели модуля? А то слишком уж он нежный, как девственница в полнолуние.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 3d3e Посмотреть сообщение
    А какой туда надо? Это сможет спасти от гибели модуля? А то слишком уж он нежный, как девственница в полнолуние.
    Ну, давай считать: если у нас датчик даёт нам максимум 20 мА, то предохранитель на 0,1 А - это уже будет с большим запасом на каждый датчик.
    У тебя эээ... гляжу в схему, 4 датчика. Пусть каждый по 50 мА максимум. Значит 0,2...0,25А - за глаза хватит на всю линию (или же можно поставить опыт и подобрать).
    В теории предохранитель позволит защитить модуль, если он будет очень чувствительный. В моих проектах я использую предохранители ещё и для того, чтобы обесточить линии питания датчиков во время пусконаладки (чтобы ничего не закоротили).
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Ну, давай считать: если у нас датчик даёт нам максимум 20 мА, то предохранитель на 0,1 А - это уже будет с большим запасом на каждый датчик.
    У тебя эээ... гляжу в схему, 4 датчика. Пусть каждый по 50 мА максимум. Значит 0,2...0,25А - за глаза хватит на всю линию (или же можно поставить опыт и подобрать).
    В теории предохранитель позволит защитить модуль, если он будет очень чувствительный. В моих проектах я использую предохранители ещё и для того, чтобы обесточить линии питания датчиков во время пусконаладки (чтобы ничего не закоротили).
    Благодарю за подробный ответ! Очень замечательный форум!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2021, 16:04
  2. МВ110 -8АС измеренное значение
    от i`m в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 12:46
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 13:38
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 09:28
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 22:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •