Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 30

Тема: Температурно-временной интеграл?

  1. #1

    По умолчанию Температурно-временной интеграл?

    Здрасте друзья. Рассудите, правильно ли я понял принцип накопления температурно-временного интеграла для автоматического подключения и отключения ступеней котла?
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    для автоматического подключения и отключения ступеней котла?
    Если нагрузка отопительная, то никакой интеграл не нужен: простым релейным регулированием поддерживается заданная температура воды на общем выходе котлов. Она определяется по температуре наружного воздуха.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Здрасте друзья. Рассудите, правильно ли я понял принцип накопления температурно-временного интеграла для автоматического подключения и отключения ступеней котла?
    А здесь petera, выложил код функции задания уставки, по Т наружной 1 Задача по Т наруж.jpg
    Температуры можно подправить под себя
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35489&page=5
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.04.2023 в 14:31.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Здрасте друзья. Рассудите, правильно ли я понял принцип накопления температурно-временного интеграла для автоматического подключения и отключения ступеней котла?
    Чем этот файл открывается? Это для панели?
    Если рассчитывается макросом, то просто скопируйте код сюда.

    Вообще алгоритм можно сделать так: вызываете скажем раз в секунду функцию, которая прибавляет к текущему значению интеграла рассогласование между заданием и текущим значением температуры.
    На время запуска/остановки котла можно приостанавливать расчет интеграла, а в нужных случаях - сбрасывать его значение в 0.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,124

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Здрасте друзья. Рассудите, правильно ли я понял принцип накопления температурно-временного интеграла для автоматического подключения и отключения ступеней котла?
    Как вы связали интегральный коэффициент с временем цикла программы? - я там вижу константу, но ведь цикл пока программу на железе не запустишь неизвестен.
    Вы не отслеживаете ситуацию, когда один из котлов останавливается по аварии

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Как вы связали интегральный коэффициент с временем цикла программы?
    +- трамвайная остановка. Система очень инерциальна, временем цикла программы я пренебрег. Думаете есть смысл подвязать макрос расчета времени цикла?

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вы не отслеживаете ситуацию, когда один из котлов останавливается по аварии
    Равно как и аварии задвижек, переключение ведущего котла, и прочее - этим займутся другие макросы, тут вопрос об интеграле.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Чем этот файл открывается? Это для панели?
    это макрос OL в архиве. скачайте и подкиньте в OL. В архиве потому что сам макрос форум отказался прикреплять

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,124

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    +- трамвайная остановка. Система очень инерциальна, временем цикла программы я пренебрег. Думаете есть смысл подвязать макрос расчета времени цикла?
    Да без проблем, можно игнорировать. Но тогда это будет уже не интеграл, а просто какая-то функция во времени. И если будет работать,то и пофиг
    В данной реализации макроса вы не сможете отслеживать аварии. По мне, макрос интеграла нужно реализовать по принципу + ступень/- ступень. И отдельно макрос управления котлами
    Последний раз редактировалось Dimensy; 30.04.2023 в 20:28.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    это макрос OL в архиве. скачайте и подкиньте в OL. В архиве потому что сам макрос форум отказался прикреплять
    Да, примерно так. Но мне тоже кажется, что лучше не жёстко привязываться к управлению конкретным котлом/ступенью, а выдавать команды на подключение/отключение ступеней для котлов, участвующих в каскаде (с обратной связью о результате выполнения команды)

    По поводу времени цикла - в принципе, насколько я смотрел, это довольно стабильное значение, скачки редки и погрешность должна быть небольшая. Можно вообще использовать свой генератор тактовой частоты и обновлять интеграл только по его сигналу.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    с обратной связью о результате выполнения команды
    Так обратной связью в данном случае является температура на общем коллекторе. Если котёл/ступень запустились, то температура начнёт расти, накопление замедляется. На время подключения котла (продувка, розжиг) сделаю паузу, на подключение второй ступени - нет.

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Можно вообще использовать свой генератор тактовой частоты
    Разве его тактовая частота не будет зависеть от времени цикла?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Интеграл по архиву
    от Delusion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 10:31
  2. Временной график
    от dll в разделе СПК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 19:25
  3. интеграл
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 09:24
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 13:18
  5. дискретный ввод с временной меткой
    от jvesnin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 00:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •