Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: ПР 200 чтение регистров

  1. #1

    По умолчанию ПР 200 чтение регистров

    Может ли ПР200 читать регистры и управлять модулем?
    https://mcustore.ru/store/ispolnitel...-rs485-modbus/

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aefimcev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Может ли ПР200 читать регистры и управлять модулем?
    https://mcustore.ru/store/ispolnitel...-rs485-modbus/
    Судя по описанию - сможет, единственно - команду инверсии состояния реле не получится использовать

  3. #3

    По умолчанию

    Как написать регистр например включить реле 2?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aefimcev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Как написать регистр например включить реле 2?
    Создайте проект, сделайте как сможете и выкладывайте, в расширенных настройках добавить файл. Ошибки поможем исправить.

    Я бы начал с проверки адреса реле Овен ОПС сервером, и попробовал пощёлкать релюшками https://owen.ru/product/new_opc_server
    Поставить его можно за 2 минуты, нужен переходник USB-RS485, типа АС-4 или аналогичный.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.04.2023 в 10:55.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aefimcev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Как написать регистр например включить реле 2?
    Создать сетевую переменную типа BOOL с номером бита "1"
    В программе записывать в него 1 - ВКЛ, записывать 0 - ВЫКЛ

    ЗЫ
    Захват-01.png
    Только адрес модуля задайте реальный. У меня для примера адрес=1
    Последний раз редактировалось petera; 28.04.2023 в 11:02.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Сетевой адрес на модуле 01,
    реле не срабатывают.
    Через Modbus Poll реле работают
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось aefimcev@yandex.ru; 28.04.2023 в 11:08.

  7. #7

    По умолчанию

    Удалил из проекта не нужные регистры и заработало

  8. #8

    По умолчанию

    Теперь вопрос как прочитать состояние входов?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aefimcev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Теперь вопрос как прочитать состояние входов?
    То же самое, только функция чтения 0х02

  10. #10

    По умолчанию

    Не читает ни адрес прибора ни входы
    Вложения Вложения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР 200 чтение регистров
    от aefimcev@yandex.ru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 06:51
  2. ТРМ32 Щ4 чтение регистров по Modbus.
    от Антон_Б в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.03.2023, 10:38
  3. ПР200 чтение регистров AI
    от melky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 17:06
  4. Чтение регистров панелью СП310 с ПЛК 110-60
    от AntonTrade в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 06:32
  5. Телемеханика чтение регистров с устройства
    от sp1er в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •