Тема: ПР 200 чтение регистров

  1. #11

    По умолчанию

    Есть ещё какие-нибудь мысли?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aefimcev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Есть ещё какие-нибудь мысли?
    Да мысли простые, почти во всех приборах Овен, области памяти битов и регистров наложены друг на друга. Одни и те же биты и регистры можно читать разными функциями.
    У китайцев наоборот области памяти разные и читаются разными функциями. Вам очевидно ПР 200 получиться использовать только частично.
    Такие же проблемы были и с ПЛК (была такая тема, тоже с китайским модулем), при работе через конфигурацию. Пришлось использовать биб-ки.
    Кроме того, в описании прямо написано:
    Протокол частично соответствует спецификации Modbus RTU с некоторыми отличиями, то есть, есть отличия от стандарта. И реализовать полный функционал блока, можно только через биб-ки на ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.05.2023 в 09:49.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aefimcev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Есть ещё какие-нибудь мысли?
    Пробуйте читать все регистры, начиная с 0, раздельно функциями 03 и 04. Это-ж китайский нонейм, могли на ходу переделать и нигде не написать. Я как-то подключал китайский аналоговый модуль - адреса местами не совпадали с описанием, подбирал адреса методом тыка.

  4. #14

    По умолчанию

    Он не читает вообще ни какие адреса ни какой функцией. Также и Modbus Poll не может читать, а только управлять реле

  5. #15

    По умолчанию

    Всем привет! Подскажите, подключаю китайский ультразвуковой датчик уровня к ПР200 по RS485, ни каких признаков жизни он не подаёт. Что не так в проекте?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 2.png (268.0 Кб, Просмотров: 32)
    • Тип файла: png 1.png (253.9 Кб, Просмотров: 26)
    Вложения Вложения

  6. #16

    По умолчанию

    Вы сначала модбас-пулом его потыкайте. Там все что угодно может быть. Когда уже выйдете на связь, тогда можно и в пр переносить.
    Просто для пр200 что работа, что получение ошибки, которую вы не видите является нормальным режимом. А в модбас-пуле вы хотя бы ошибки видите.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Всем привет! Подскажите, подключаю китайский ультразвуковой датчик уровня к ПР200 по RS485, ни каких признаков жизни он не подаёт. Что не так в проекте?
    Во-первых - адрес 100 - это шестнадцатеричное значение, а в лоджике надо ввести десятичное, во-вторых - вы читаете значение с плавающей запятой, хотя должны читать целочисленное значение

  8. #18

    По умолчанию

    Спасибо ребята!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПР 200 чтение регистров
    от aefimcev@yandex.ru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 06:51
  2. ТРМ32 Щ4 чтение регистров по Modbus.
    от Антон_Б в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.03.2023, 10:38
  3. ПР200 чтение регистров AI
    от melky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 17:06
  4. Чтение регистров панелью СП310 с ПЛК 110-60
    от AntonTrade в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 06:32
  5. Телемеханика чтение регистров с устройства
    от sp1er в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •