Тема: подключение счётчиков СЕ308 через Multi-Protocol OPC InSAT

  1. #1

    По умолчанию подключение счётчиков СЕ308 через Multi-Protocol OPC InSAT

    Появились на объектах новые счётчики СЕ308 с протоколом DLMS(СПОДЭС) и
    мы можем подключиться к ним через ПО Энергомера AdminTools с настройками
    адрес 16(если оптоканал) или адрес -последние 5 цифр серийного номера (если RS485)
    и паролем 1234567812345678.
    Но не можем подключиться с помощью Multi-Protocol MasterOPC Server вроде с теми же настройками
    (см вложения).

    Подскажите что не так
    (AdminTools'ом и в OPC работали по RS485 и пробовали(здесь во вложениях скрины) по TCP)
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	OPC_ver_for_CE308.jpg 
Просмотров:	34 
Размер:	66.2 Кб 
ID:	67581   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СЕ308_OPC_adj1.jpg 
Просмотров:	43 
Размер:	276.9 Кб 
ID:	67582   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СЕ308_OPC_adj2.jpg 
Просмотров:	28 
Размер:	424.9 Кб 
ID:	67583   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	СЕ308_OPC_adj3.jpg 
Просмотров:	24 
Размер:	322.3 Кб 
ID:	67584  
    Последний раз редактировалось AlexBut; 28.04.2023 в 04:50.

  2. #2

    По умолчанию

    Легко могу связаться в Admin Tools с СЕ308 по протоколу DLMS(счётчик без эзернет) и по RS485 и по RS485 через преобразователь интерфейса ER108 (Teleofis)
    с адресом -пять последних цифр заводского номера и паролем 12345678 (низкий уровень безопасности-Low) . В Multi-protocol InSAT последней версии-
    никак. Используем тот же пароль и адрес и комбинацию -адреса сервера-клиента 1-32(как указано в описании на OPC) или 1-48 при высоком (High) уровни доступа и пароле 1234567812345678.
    Помогите, почему не получается?
    Последний раз редактировалось Алексей Буцких; 08.05.2023 в 09:50.

  3. #3

    По умолчанию

    Дошёл до того, что могу считать(без сообщений об ошибках) перечень тэгов в
    OPC Multi-protocol(импорт из устройства),
    но значения самих тэгов не читаются- ошибка получения времени(error getting time), по всем счётчикам
    СЕ308(подключение по DLMS) . Ну и по Admin Tools могу связаться со всеми как и прежде без проблем,
    в т.ч. менять настройки в режиме конфигурации.
    В режиме СЕ303 через OPC тэги начинают читаться но всё время уходят в ошибку «bad».

    Есть похожая проблема со счётчиками СЕ303 на другом объекте- не читаются в OPC Multi-protocol,
    два счётчика на одной линии RS485. Иногда один читается но стоит попытаться считать второй и оба теряются.
    Полагаю, что один из них блокируется (читал на форуме, что после трёх попыток чтения с неправильным паролем
    счётчики блокируются на сутки). Ну у одного пароль точно правильный-иногда по утрам он читается , да и второй один раз выходил на связь. Может ли заблокированный(по неверному паролю) блокировать всю линию связи?


    Спасибо

  4. #4

    По умолчанию

    Со второй проблемой(2 счётчика СЕ303 на одной линии RS485) решилось само собой- после выходных всё заработало,
    хотя ни одной настройки не меняли и на объект не ездили. И вот уже почти неделю работает.
    Есть предположение , что при подключении OPC открывается сеанс связи со счётчиком и чтобы перейти к другому счётчику
    его надо закрыть, иначе линия блокируется а как это сделать в OPC Multi-protocol непонятно и почему сейчас начало работать
    тоже непонятно.

Похожие темы

  1. Multi-Protocol MasterOPC Server
    от GPS в разделе OPC Серверы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.04.2024, 20:26
  2. Insat Multi-Protocol Master OPC server 4.3
    от meroving1981 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 07:32
  3. Переменные Float в облаке через Multi-protocol OPC
    от Hemann в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 09:39
  4. MULTI-PROTOCOL MASTEROPC SERVER
    от oleg1821 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 07:38
  5. глючит multi protocol masteropc server
    от Makc в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 10:40

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •