Тема: ПР205

  1. #531
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,170

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nnnn1 Посмотреть сообщение
    Подскажите MT-WPC подойдет для ПР205?
    Подойдет
    Безымянный.png

  2. #532

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nnnn1 Посмотреть сообщение
    Подскажите MT-WPC подойдет для ПР205?
    Добрый день, да, MT-WPC подойдет для ПР205
    Старший инженер группы технической поддержки

  3. #533

    По умолчанию

    ��спасибо!

  4. #534

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Ещё вопрос по энергонезависимым переменным и ПР205. Раньше их можно было в таблице инициировать каким-либо значением.

    Как теперь предполагается это делать?

  5. #535

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Ещё вопрос по энергонезависимым переменным и ПР205. Раньше их можно было в таблице инициировать каким-либо значением.

    Как теперь предполагается это делать?
    Добрый день!
    Если переменная не привязана к экрану, то механизм работает аналогично предыдущим приборам (в таблице переменных указываете значение по умолчанию). Если переменная привязывается к экрану, то, в данный момент, можно воспользоваться такой конструкцией:
    Снимок экрана 2024-03-11 104928.png
    У переменной rKp_def активирован чекбокс энергонезависимости и выставлено значение по умолчанию, а переменная rKp привязана к элементу визуализации.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  6. #536

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Ещё вопрос по энергонезависимым переменным и ПР205. Раньше их можно было в таблице инициировать каким-либо значением.

    Как теперь предполагается это делать?
    Нужна инициализация.
    Пример инициализации от Petera на FBD
    Добавил инициализацию 2 целочисленных и 2 Float на ST (можно расширить)
    версия OWEN Logic2.6.345
    Если нужна инициализация только один раз ( при первом включении)
    убрать :=false
    Init : bool; // Переменная инициализации
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.03.2024 в 15:59.

  7. #537

    По умолчанию

    Для параметров настройки в ПР205 использую сетевые Slave переменные. Они позволяют:
    - энергонезависимость
    - начальное значение
    - ввод с локальной панели
    - ввод из OwenConfigurator (а также сохранение настроечных параметров в файле)
    - подключение OwenCloud
    - подключение панели оператора
    - подключение к вышестоящей системе

    Да, есть ограничения - хоть какой-то порт должен иметь возможность стать Slave

  8. #538

    Angry pr205 ошибка экранов

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Для параметров настройки в ПР205 использую сетевые Slave переменные. Они позволяют:
    - энергонезависимость
    - начальное значение
    - ввод с локальной панели
    - ввод из OwenConfigurator (а также сохранение настроечных параметров в файле)
    - подключение OwenCloud
    - подключение панели оператора
    - подключение к вышестоящей системе

    Да, есть ограничения - хоть какой-то порт должен иметь возможность стать Slave
    господа.
    после обновления прошивки до 2.6.345 часть ошибок ушла.но теперь экраны не хотят работать.вылазит красным -озу 104%
    что делать!!!
    устраните по быстрее

  9. #539

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от as156 Посмотреть сообщение
    господа.
    после обновления прошивки до 2.6.345 часть ошибок ушла.но теперь экраны не хотят работать.вылазит красным -озу 104%
    что делать!!!
    устраните по быстрее
    Какая версия была у Вас до обновления на 2.6.345? Если младше 2.5.344, то в тех версиях был некорректный расчет ресурсов визуализации. Если красным горит именно индикатор ОЗУ визуализации, то нужно удалить с самого загруженного экрана элементы визуализации так, чтобы индикатор вернулся в состояние менее 100%.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  10. #540
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,170

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Нужна инициализация.
    Пример инициализации от Petera на FBD
    Добавил инициализацию 2 целочисленных и 2 Float на ST (можно расширить)
    версия OWEN Logic2.6.345
    На FBD инициализация при первом запуске программы. На ST - переменные будут сбрасываться в значение по-умолчанию при каждом запуске программы

Страница 54 из 58 ПерваяПервая ... 4445253545556 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48