Значит разъемы в партии попались Г... Раз они себя так ведут.
Значит разъемы в партии попались Г... Раз они себя так ведут.
Рекламацию официальную. Что за фокусы... Никакого нормоконтроль...
Здравствуйте !
Попробую микро-USB на другом приборе ПР205,
но уверен что работа интерфейса будет штатной, какой и
должна быть !
По проверке отпишусь.
Здравствуйте !
Попробовал на другом ПР205 интерфейс микро-USB.
На этом приборе микро-USB работает штатно.
Вопрос по входам FDI!
В общем суть, нужно эти входы использовать как обычные дискретные, но наоборот, т.е. активное состояние у них нулевое (отрабатывать это должен сухой контакт), так вот для этого я подтянул эти оба входа резисторами 3,3 ком. на 24V, (как и обычные дискретные DI) т.е. вроде как бы подал на них потенциал (7,9V), но дело в том что через этот резистор они не видят этот потенциал, уменьшаю сопротивление резюка в два раза и о чудо, он отрабатывает. Суть! я чет не нашел характеристик именно этих входов, ну да в инструкции на стр. 59-62 много что написано, но хотелось бы поподробней узнать как этот вход устроен, там оптопара стоит и ей банально не хватает или что? Какие там напряжения нуля и единицы? Или ткните пальцем где эта информация изложена!![]()