Страница 12 из 58 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 574

Тема: ПР205

  1. #111

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Спасибо!

    Да, это понятно что придётся всё ручками. В этом-то как раз и не сомневался )
    Хотелось бы почитать по подробнее... ну или видео обучающее (вон чего захотел ...) посмотреть.
    Для ПР205 пока нет, есть для ПР103 https://www.youtube.com/watch?v=QpAA...MUg_m&index=13

  2. #112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Для ПР205 пока нет, есть для ПР103 https://www.youtube.com/watch?v=QpAA...MUg_m&index=13
    Спасибо большое!
    Чуть позже гляну.

  3. #113

    По умолчанию

    Уважаемая тех поддержка
    У нас ужас кая проблема
    При использовании аналоговых входов в качестве измерителей сопротивления оказалось что измерение происходит не во всем диапазоне этих самых сопротивлений.
    А именно если подключить на все 4 входа одновременно Pt1000, один из входов уходит в ноль, типа КЗ, но если оставить 3 из 4-х подключенных то работа восстанавливается, при экспериментах уже даже не с датчиками а с резисторами подключенными непосредственно на клеммы.
    Так же экспериментально определили что если при исполнении рабочей программы на ходу отключить один из четырех а потом прицепить на место то работают все, но если перезапустить программу любым способом то один канал опять уходит в ноль.
    Если взять и подключить 3 датчика Pt1000 а четвертый например NTC10k то работают все. Сейчас вышли из положения именно таким образом.
    Думали изначально что косяк в прошивке или в самом контроллере но уже на 5 штуках проверили из разных партий, у всех все одно и тоже воспроизводится
    Как человек занимающийся разработкой электроники могу сказать что проблема у вас эта схемная скорее всего.
    Ваш источник тока использующийся для замера падения напряжения на внешних резистивных датчиках не тянет одновременно 4 датчика с сопротивлением от 1k и ниже
    Поскольку принцип измерения у вас скорее всего именно такой как я описал, других более точных методов измерения сопротивления вспомнить не могу.
    В общем пусть ваши инженеры подключат и протестируют.
    Могу видос в ютубе разместить и ссылку сюда кинуть.
    Последний раз редактировалось zakhar81; 17.08.2023 в 04:54.

  4. #114

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Уважаемая тех поддержка
    У нас ужас кая проблема
    При использовании аналоговых входов в качестве измерителей сопротивления оказалось что измерение происходит не во всем диапазоне этих самых сопротивлений.
    А именно если подключить на все 4 входа одновременно Pt1000, один из входов уходит в ноль, типа КЗ, но если оставить 3 из 4-х подключенных то работа восстанавливается, при экспериментах уже даже не с датчиками а с резисторами подключенными непосредственно на клеммы.
    Так же экспериментально определили что если при исполнении рабочей программы на ходу отключить один из четырех а потом прицепить на место то работают все, но если перезапустить программу любым способом то один канал опять уходит в ноль.
    Если взять и подключить 3 датчика Pt1000 а четвертый например NTC10k то работают все. Сейчас вышли из положения именно таким образом.
    Думали изначально что косяк в прошивке или в самом контроллере но уже на 5 штуках проверили из разных партий, у всех все одно и тоже воспроизводится
    Как человек занимающийся разработкой электроники могу сказать что проблема у вас эта схемная скорее всего.
    Ваш источник тока использующийся для замера падения напряжения на внешних резистивных датчиках не тянет одновременно 4 датчика с сопротивлением от 1k и ниже
    Поскольку принцип измерения у вас скорее всего именно такой как я описал, других более точных методов измерения сопротивления вспомнить не могу.
    В общем пусть ваши инженеры подключат и протестируют.
    Могу видос в ютубе разместить и ссылку сюда кинуть.
    Скорее всего там 4 источника тока. С одним что-то не так. Если бы был один, то все бы каналы при четырех датчиках не работали.

  5. #115

    По умолчанию

    В том то и дело что с любого входа откидываешь датчик остальные три работают, не важно какие, но при этом крайний из них перестает работать

  6. #116
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    крайний при 4-х? всегда один перестает работать?
    Может тока на него не хватает???? типа взять и напаять на дорожки проводник еще... смотреть по схеме разводки надо.

  7. #117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    В том то и дело что с любого входа откидываешь датчик остальные три работают, не важно какие, но при этом крайний из них перестает работать
    Не так закончил предложение, отвлекли)))
    Крайний т.е. 4-й уходит в ноль если все четыре сопротивления подключены, а если любой из этих четырех, кроме крайнего 4-го, откинуть или увеличить сопротивление более 2,5 кОм оставшиеся три по 1к включая последний 4-й (если откинули какой то из первых трех), который отказал, начинают работать
    Последний раз редактировалось zakhar81; 18.08.2023 в 03:36.

  8. #118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    крайний при 4-х? всегда один перестает работать?
    Может тока на него не хватает???? типа взять и напаять на дорожки проводник еще... смотреть по схеме разводки надо.
    Там ток буквально единицы миллиампер, дорожки тут не причем
    Источник не должен быть большим иначе датчик от его тока будет греться, возрастет погрешность измерения
    Там как раз какой то такой эффект выходит, что как буд то этот источник тока при малом сопротивлении уходит как бы в защиту чтобы ток ограничить

  9. #119

    По умолчанию

    В общем жде комментов от производителя, не будем гадать!

  10. #120
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    191

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    В общем жде комментов от производителя, не будем гадать!
    "Шел 15-й год ожидания..."
    Интересно, допустим выяснится, что это ошибка схемотехники, что будет ОВЕН делать? Заменит все неисправные приборы? Часть денег вернет?

Страница 12 из 58 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •