Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Работа аналоговых входов ПЛК150

  1. #1

    По умолчанию Работа аналоговых входов ПЛК150

    Здравствуйте.

    Во время пуско-наладки системы, построенной на базе ПЛК150, пару раз получил такую ситуацию: оба аналоговых датчика давления 4-20 мА вдруг начинали показывать величины, совсем отличные от реальных показателей. Причем, оба показывали корректное значение, например, 5 бар, а потом оба вдруг 6 бар. И так и продолжают держать. Те же самые 6 бар вижу и в онлайне конфигурации ПЛК Codesys. Хотя все 4 манометра показывают 5 бар.
    Датчики у меня запитаны отдельно от своего блока питания. Просто отдельное снятие питания с датчиков результатов не дает.
    Результаты дает снятие питания с ПЛК минуты на 2-3. Тогда все возвращается на свои места.
    Повторюсь, за пару недель это случилось дважды. Я конечно "играл" с давлением, может и создал какие-то пороговые причины. Но, мне кажется, в любом случае, этого не должно было происходить.

    Очевидно, что-то заставляет аналоговые входы вдруг начать некорректно преобразовывать поступающий с датчиков сигнал.

    Как думаете, мой способ единственный в своем роде для возврата измерений в нормальное русло.
    Просто будет неприятно, если вдруг в процессе эксплуатации насосной это дело снова "выскочит". И обнаружится это не сразу, а после начала жалоб на недостаточное давление.

    Можно, конечно, подключить датчики к ПЧ и получать показатели давления модбасом.
    Или приобрести модуль расширения аналоговых входов, но не "болеют ли" модули такой же штукой.

  2. #2

    По умолчанию

    Манометры рядом это конечно хорошо, но сам токовый сигнал с аналоговых датчиков вы проверяли - он соответствовал давлению?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Манометры рядом это конечно хорошо,
    Помимо этих 4х манометров на нагнетании, еще 4 шт на всасывании. Видно, что пока не врут.

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    но сам токовый сигнал с аналоговых датчиков вы проверяли - он соответствовал давлению?
    При установке датчиков проверял показания калиборатором РЗУ-420. Пожаловаться было не на что, все сходилось.

    Датчики неплохие - Wika OT-1.
    Да и сам ПЛК сейчас все правильно читает, но вот пару раз что-то...
    Последний раз редактировалось программист_с_паяльником; 27.04.2023 в 16:04.

  4. #4

    По умолчанию

    Думаю у вас проблемы с сильными наводками от ПЧ в некоторых режимах работы. Экранируйте и заземлите кабели RS485 (120 Ом на концах) и кабели измерений.
    Экраны заземлить с одной стороны, перед входами в ПЛК. Уложить в мет. гофру измерительные, сигнальные кабели (тоже заземлить) и разнести их с силовыми.
    Поставить фильтры по питанию ПЛК и измерительных приборов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.04.2023 в 12:27.

  5. #5

    По умолчанию

    Конечно сложно понять мотивы решения задачи поддержания давления не видя всех условий. Но общая схема датчик- ПЧ- насос, гораздо надёжней ,чем : датчик - ПЛК- ПЧ - насос. На линию 4-20 тоже влиять помехи от ПЧ могут, самый высокий уровень помех от ПЧ при разгоне- торможении, скорее всего Вы этот момент заметили.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 29.04.2023 в 17:45.

Похожие темы

  1. Обработка аналоговых входов в ОЛ
    от ВЗМП в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 07:19
  2. проблема аналоговых входов на ПЛК 154
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 21:12
  3. Проблема аналоговых входов ПЛК 154
    от Serg2252 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 21:52
  4. Быстородействие аналоговых входов ПЛК
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 13:29
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 09:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •