Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ТРМ1032М

  1. #1

    По умолчанию ТРМ1032М

    Здравствуйте , была ли у кого-то проблема с ТРМ1032М. После смены режима с РАБОТА на СТОП продолжается подача сигнала на открытие или закрытие клапана. В зависимости , какой сигнал подавался последним до смены режима. Хотя в настройках , параметр “ КЗР СТОП “ установлен на значении текущее.
    Версия прошивки 1.1.1

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Такое поведение возможно только в том случае, если до перехода в СТОП, вычисленное контроллером положение сервопривода равно крайнему положению - закрыт/открыт. В этих положениях он использует импульсы доводки.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru