Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Опрос МВА8 по MODBUS RTU контроллером КР-500М фирмы Волмаг

  1. #1

    По умолчанию Опрос МВА8 по MODBUS RTU контроллером КР-500М фирмы Волмаг

    К полевой сети контроллера КР-500М подключил МВА8, все настроил, опрос идет. Вопрос в чтении регистров МВА8, в документации указано:
    Новый точечный рисунок.bmp
    В программе на контроллер использую Алгоблоки MBS и ЧМД, в ЧМД параметр Nадр (адрес для чтения) ставлю 3, тогда данные передаются, но по документации на МВА, я должен поставить 4...
    Кто-нибудь сталкивался с подключением к КР-500М по Modbus приборов разных производителей?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    по начальному адресу 3 принимется прямо точные значения если менять воздействие на датчик подключенный к мва8?
    Может дело в
    Да, передаются точные значения, аналоговый сигнал и дискрет.
    Пробовал менять модификатор типа на MBS(14), результат всегда одинаковый.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    по начальному адресу 3 принимется прямо точные значения если менять воздействие на датчик подключенный к мва8?
    Может дело в
    Возник еще один вопрос:
    Так же в КР-500М пытаюсь прочитать данные ТМ5103 (Элемер), Nадр (адрес для чтения) ставлю 1280 (Новый точечный рисунок (2).png), на выходе получается хаотично меняющаяся цифра от 0 до +-большие значения (Новый точечный рисунок (3).png).
    Изображения Изображения

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bratan Посмотреть сообщение
    К полевой сети контроллера КР-500М подключил МВА8, все настроил, опрос идет. Вопрос в чтении регистров МВА8, в документации указано:
    Новый точечный рисунок.bmp
    В программе на контроллер использую Алгоблоки MBS и ЧМД, в ЧМД параметр Nадр (адрес для чтения) ставлю 3, тогда данные передаются, но по документации на МВА, я должен поставить 4...
    Кто-нибудь сталкивался с подключением к КР-500М по Modbus приборов разных производителей?
    Может Вам и INT-а достаточно в первом регистре, если значения не космических масштабов? В два раза меньше регистров потребуется для передачи.
    Главное(для Вас) байты не надо "тасовать", если проблемы с этим возникают, в смысле, всё сразу правильно покажет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.01.2024 в 10:44.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bratan Посмотреть сообщение
    В программе на контроллер использую Алгоблоки MBS и ЧМД, в ЧМД параметр Nадр (адрес для чтения) ставлю 3, тогда данные передаются, но по документации на МВА, я должен поставить 4...
    Читать с регистра именно 4 (четыре).
    (кроме случаев когда ПО, за каким-то, неявно прибавляет 1 адресу регистра непосредственно в пакете запроса)

    Читая с регистра 3 и приводя порядок данных только из сетевого в порядок локальной машины в соответствии с протоколом модбас вы получает похожие но неправильные данные (точностью около 0.4%)

    Вещественное число в линию .....1-0-3-2.
    Для (от) МВА8 сетевой флоат - 3210 (4321 по человечески)


    ----
    контроллером КР-500М фирмы Волмаг
    Рекомендую сначала выяснить порядок байт для флоат на вашем железе (яйца с тупых или острых концов) безотносительно модбас или каких-то там протоколов

  6. #6

    По умолчанию MasterSCADA 4 + КР-500М + МВА8 + ТМ 5103

    Так как в на форумах и в интернете почти ни чего не нашел по поводу подключения к КР-500М приборов по ModBus RTU, поделюсь своими наработками, может быть кому-нибудь пригодится.
    MasterSCADA 4 + КР-500М + МВА8 + ТМ 5103
    Схема подключения представлена на рисунке 1. К МВА8 подключена термопара и два сухих контакта, к ТМ 5103 подключено термосопротивление.
    Рисунок 1 – Схема подключения
    Сетевые параметры ТМ 5103:
    Адрес – 1;
    Скорость обмена – 9.6;
    Паритет – нет;
    Стоп-бит в посылке – 2;
    Тип протокола: ModBus RTU.

    Сетевые параметры МВА8:
    Адрес – 16;
    Скорость обмена – 9.6;
    Паритет – нет;
    Стоп-бит в посылке – 1;
    Тип протокола: ModBus RTU.

    Сетевые параметры КР-500М (см. рисунок 2):
    IP адрес – 192.168.3.45;
    ModBus TCP порт – 501.

    Рисунок 2 – Сетевые параметры КР-500М

    Параметры RS-485 КР-500М ПС3 (см. рисунок 3):
    Скорость обмена – 9.6;
    Таймаут – 1000;
    Паритет – нет;
    Стоп-бит в посылке – 2.

    Рисунок 3 – Параметры RS-485 КР-500М ПС3

    Параметры RS-485 КР-500М ПС4 (см. рисунок 4):
    Скорость обмена – 9.6;
    Таймаут – 1000;
    Паритет – нет;
    Стоп-бит в посылке – 1.

    Рисунок 4 – Параметры RS-485 КР-500М ПС4

    Программа в контроллер КР-500М
    Для обмена данными по ModBus RTU в контроллере КР-500М используют алгоблоки: MBS (14) – MODBUS обмен и ЧМД (15) – MODBUS-чтение.
    MBS (14) – MODBUS обмен
    Назначение:
    Алгоритм применяется для обеспечения обмена с устройством полевой сети контроллера, работающего по протоколу Modbus client (Modbus ведущий). Алгоритм предназначен для совместного использования с алгоритмами ЧМД(15) и ЗМД(16). Алгоритм MBS осуществляет обмен с одним устройством полевой сети MODBUS RTU одной или несколькими командами.
    Описание алгоритма:
    Модификатор размера МР = 00 – 60, модификатор типа МТ = 1 – 4, масштаб времени МВ отсутствует.
    Входы-выходы алгоритма MBS приведены на рисунке 5.

    Рисунок 5 – Входы-выходы алгоритма MBS

    Один алгоритм MBS применяется для обмена с одним устройством полевой сети MODBUS RTU одной или несколькими командами.
    Модификатор типа задает перестановки байт и слов для устройств, работающих по нестандартному протоколу. Модификатор типа 1 - значения передаются в неизменном виде 0-1-2-3, модификатор типа 2 - в значении переставляются байты 1-0-3-2, модификатор типа 3 - в значении переставляются слова 2-3-0-1, модификатор типа 4 - в значении переставляются байты и слова 3-2-1-0.
    На входе Nпс задаётся номер полевой сети контроллера.
    На входе Nустр задаётся номер устройства полевой сети контроллера.
    На входе Т задаётся период опроса одного и того же устройства в миллисекундах. При Т = 0 означает, что при получении ответа сразу формируется следующая команда, При Т = 200 следующая команда формируется через 200 мс.
    В резервированном контроллере время Т необходимо задавать в 2 раза больше реального времени цикла контроллера для обеспечения синхронизации работы контроллеров.
    Количество команд определяется модификатором обмена МР. Для обеспечения обмена входы С.i алгоритма необходимо связать с первым выходом алгоблока содержащего алгоритм ЧМД(15) или ЗМД(16).
    На входах Dп.i устанавливается признак передачи команды. Если Ск.i = 0, то i-ая команда не посылается.
    Алгоритм MBS работает следующим образом:
    1) определяет номер алгоблока и тип алгоритма связанного с входом С.i;
    2) посылает команду чтения или записи в соответствии с типом алгоритма ЧМД(15) или ЗМД(16);
    3) при получении ответа, записывает данные в алгоблок с алгоритмом ЧМД(15) или ЗМД(16);
    4) ожидает истечения времени заданного на входе Т;
    5) выбирается следующий вход С.i, на котором Ск.i = 1 и переходит к шагу 1.
    На выходе Dош формируется признак ошибки работы алгоритма.
    На выходе Nош формируется код ошибки работы алгоритма в соответствии с таблицей.
    На выходе Nком выводится порядковый номер текущей обрабатываемой команды.
    С версии 56.02 контроллеров БК-500М, БК-500К-(00,01,05,06), МК-500-10(20) и версии 011 контроллера МДА-Р-22 при отрицательных значениях Nпс и/или Nустр алгоритм отключен от обмена с устройством по полевой сети, при этом выход Dош обнулен, на выходе Nош выдается код 95.

    ЧМД (15) – MODBUS-чтение
    Назначение:
    Алгоритм применяется для ввода данных с устройств полевой сети контроллера работающего по протоколу MODBUS RTU. Алгоритм ЧМД формирует одну команду чтения устройства MODBUS для посылки в полевую сеть и позволяет прочитать до 60-ти 4-х байтовых данных (120 регистров) с устройства MODBUS.
    Описание алгоритма:
    Один алгоритм ЧМД применяется для формирования команды чтения и индикации данных поступающих от одного устройства одной из полевых сетей. Номер полевой сети и сетевой номер устройства задаётся в алгоритме МBS(14).
    Модификатор размера МР=00-60, модификатор типа МТ и масштаб времени МВ отсутствует.
    Входы-выходы алгоритма ЧМД приведены на рисунке 6.

    Рисунок 6 – Входы-выходы алгоритма ЧМД

    Алгоритм имеет 3 входа для формирования команды чтения.
    На входе Nк задаётся код команды для чтения из устройства MODBUS, обычно используют код команды 3.
    На входе Nадр указывается адрес для чтения.
    На входе Nрег указывается количество регистров для чтения. Если значение на входе Nрег больше чем модификатор размера МР умноженный на 2 (на одном 4-х байтовом выходе алгоритма умещаются два 2-х байтовых регистра), то количество регистров ограничивается:
    Nрег = 2 * МР
    Для индикации результата обмена с устройством предназначены два выхода: Dош и Nош.
    На выходе Dош формируется признак ошибки работы алгоритма.
    На выходе Nош формируется код ошибки работы алгоритма в соответствии с таблицей.
    Для представления данных с устройства в технологическую программу используются 4-х байтовые выходы H.i.
    Сигналы на выходах H.i могут обрабатываться другими алгоритмами, связанными по конфигурации с алгоритмом ЧМД. При приеме упакованных значений обязательна предварительная их дешифрация при помощи соответствующих алгоритмов.
    В соответствии со всем выше сказанным программа для опроса МВА8:
    MBS (МТ=4, МР=1)
    6_1.png
    ЧМД (МР=24)
    6_2.png
    В соответствии со всем выше сказанным программа для опроса ТМ 5103:
    MBS (МТ=1, МР=1)
    6_3.png
    ЧМД (МР=4)
    6_4.png

    Для определения начального регистра чтения использовал документацию на МВА8 и ТМ 5103 (см. рисунок 7, 8).

    Рисунок 7 – Адреса параметров МВА8

    8.png
    Рисунок 8 – Адреса параметров ТМ 5103

    Для обмена данными по ModBus TCP в контроллере КР-500М используют алгоблок ИНР (07) – Интерфейсный вывод радиальный.
    ИНР (07) – Интерфейсный вывод радиальный
    Назначение:
    Алгоритм предназначен для формирования в реальном времени значений сигналов и выдаче их по командам абонента в радиальный канал контроллера.
    Описание алгоритма:
    Входы алгоритма ИНР подобны алгоритму ИНВ, за исключением значений модификаторов МР и МТ: МР = 0 .. 126, МТ = 1 .. 32.
    Принцип работы алгоритма ИНР аналогичный, как и алгоритма ИНВ, но со следующими особенностями:
    - Формируемые ИНР значения сигналов необходимо запрашивать специальной командой, посылаемой с верхнего уровня, то есть ИНР формирует значения в темпе работы контроллера, а передает их на верхний уровень в темпе работы ПЭВМ верхнего уровня.
    - ИНР имеет расширенное до 126 число входов, то есть МР = 0 – 126.
    - В составе программы пользователя может быть до 32 ИНР. Номер ИНР задается модификатором типа МТ = 1 – 32, что позволяет передавать с одного контроллера на верхний уровень до 4032 4-х байтовых значений, при упаковке значений количество сигналов возрастает в зависимости от типа передаваемых данных.
    - Буфер алгоритма можно вычитывать по сети МАГИСТР, при этом буфер усекается до 30 сигналов (передаются только первые 30 входов).
    Входы алгоритма ИНР приведены на рисунке 9.

    Рисунок 9 – Входы алгоритма ИНР

    В соответствии со всем выше сказанным, программу на КР-500М можно представить в виде структурной схемы (см. рисунок 10).

    Рисунок 10 – Структурная схема программы на КР-500М

    MasterSCADA 4D

    Для опроса контроллера КР-500М в MS4D создал АРМ1, добавил протокол ModBus TCP, добавил ModBusTCP Device1, добавил 9 базовых каналов (см. рисунок 11).

    Рисунок 11 – Дерево объектов

    На рисунке 12 представлены основные настройки ModBusTCP Device1.

    Рисунок 12 – Настройки ModBusTCP Device1

    На рисунке 13 представлены основные настройки Базового канала (адреса для следующих каналов увеличиваются на +2).

    Рисунок 13 – Настройки Базового канала

    На рисунке 14 представлен конечный результат, опрос MS4D контроллера КР-500М.

    Рисунок 14 – Опрос MS4D контроллера КР-500М
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp 1.bmp (1.53 Мб, Просмотров: 1)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Очень много букв. Непонятные ЧМД/MBS/ИНР и др.
    Почему МВА8 и ТМ5103 не на одном интерфейсе?
    Почему не 115200?
    Почему для МВА8 43 регистра а не 44?
    Для ТМ5103 почему не 520..55F?
    Для ТМ5103 быстрый гугл - 8 каналов, ТМ5104 -16. На картинке в карте 16 каналов, а в тексте ТМ5103. Лажа?
    Структуры Ai МВА8 и ТМ5103 удивительно похожи. Унифицированы?
    Зачем таймаут по секунде?
    Зачем опрос 300мс? или ТМ5103 такой быстрый?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Очень много букв.
    Зачем таймаут по секунде?
    Зачем опрос 300мс? или ТМ5103 такой быстрый?
    Э-Э_Э, Брат, мва8 что быстрее данные дают?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Согласен. По обоим вопрос))

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Очень много букв. Непонятные ЧМД/MBS/ИНР и др.
    ЧМД/MBS это алгоритмические блоки для обмена по Modbus rtu, ИНР для обмена по Modbus tcp в контроллере КР-500М, суть поста, показать, что можно опросить по Modbus rtu разные приборы контроллером КР-500М, потому-что ни на форумах, ни где нет примеров.

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Почему МВА8 и ТМ5103 не на одном интерфейсе?
    Чтобы показать, что можно опрашивать разными полевыми сетями, для опроса в одной полевой сети, нужно только привести стоп-биты к одному значению, ну и адреса к разным.

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Почему не 115200?
    У нас на предприятии все приборы настроены на 9.6, поэтому делал на подобие.

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Почему для МВА8 43 регистра а не 44?
    Если внимательно посмотреть на рисунок 7, то можно увидеть, что регистров в мва8 47, а читаем мы с 4-го регистра, 47-4=43. Хотя для моего примера можно использовать и меньше.

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Для ТМ5103 почему не 520..55F?
    А в чем разница? Если мне нужен, только результат измерения.

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Для ТМ5103 быстрый гугл - 8 каналов, ТМ5104 -16. На картинке в карте 16 каналов, а в тексте ТМ5103. Лажа?
    ТМ 5103 быстрый гугл - 8 входных каналов, 8 реле.

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Структуры Ai МВА8 и ТМ5103 удивительно похожи. Унифицированы?
    Зачем таймаут по секунде?
    Зачем опрос 300мс? или ТМ5103 такой быстрый?
    Время тайм-аута и опроса пока выбрано экспериментально, не претендую, на то что все идеально, параметры связи и опроса можно настраивать под себя.

    Повторю, суть поста: это пример опроса контроллером КР-500М приборов по Modbus RTU, ибо ни где, не нашел примеров, решил показать, что у меня получилось.
    Последний раз редактировалось bratan; 11.02.2024 в 17:33.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.09.2023, 12:28
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 22:49
  4. опрос трм32 контроллером плк110
    от Aleksey Myasnikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 13:09
  5. опрос мва8
    от Smile72 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 22:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •