По протоколу Овен в режиме слейва опрашивать можно 4 экрана отображения и 12 экранов редактирования ,при введении 13 экрана редактирования и далее в ПЛК в модуле Овен мастер появляется ошибка.
По модбасу работает нормально.
Записать в регистр экрана редактирования значение можно только 16 раз.
В руководстве про это ни слова
Блокировка редактирования для всех экранов редактирования - очень не удобно .Обычно один или два параметра меняет оператор , а остальные как системные настройки меняет технический персонал.
В принципе для спользования в качестве простого индикатора вполне сойдет.
Конечно Овенцы никак не могут выпустить какой-нибудь девайс без многочисленных косяков.
P.S ПЛК-110 может ,конечно и "рулез",только непонятно для кого.Очень хороший модуль ввода-вывода,с возможностью написания небольших программ,только дорогой.