    Всем привет. Есть PLC160. Нормально живет, работает. И понадобилось во время цикла включать 2 мотора и задвижку. Вроде все просто, но они в другом помещении и за 70 метров от этого PLC160.
    Еще и визуально контролировать надо. По этому случаю мне вручили этого зверя:
    EBYTE ME31-AXAX4040.
    TCP, 485, 4DI/4DO. Песня.
    Через свисток с компом соединил, релюшки включаются. DI не тестировал и особо не нужно пока
    А дальше затык - как к нему в Codesys 2.3 обратиться?
    Предполагаю, что это будет Slave.
    Дальше все. Что нужно, 8 bits, 2 byte, 4 byte?
    Как указать, к какому адресу обратиться?

    Обращался к китайским братьям, ответ "Моя твоя не понимай, читай мануал" - не помог...
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leos Посмотреть сообщение
    Всем привет. Есть PLC160. Нормально живет, работает. И понадобилось во время цикла включать 2 мотора и задвижку. Вроде все просто, но они в другом помещении и за 70 метров от этого PLC160.
    Еще и визуально контролировать надо. По этому случаю мне вручили этого зверя:
    EBYTE ME31-AXAX4040.
    TCP, 485, 4DI/4DO. Песня.
    Через свисток с компом соединил, релюшки включаются. DI не тестировал и особо не нужно пока
    А дальше затык - как к нему в Codesys 2.3 обратиться?
    Предполагаю, что это будет Slave.
    Дальше все. Что нужно, 8 bits, 2 byte, 4 byte?
    Как указать, к какому адресу обратиться?

    Обращался к китайским братьям, ответ "Моя твоя не понимай, читай мануал" - не помог...
    Страница 13, п. 3.2 инструкции, которую Вы выложили.

  3. #3

    По умолчанию

    Да, это самое простое, подключил.
    А к регистрам как?
    8 bits добавил, подключаюсь, тыкаю - синий квадратик. А на девайсе лампочка 485 моргнет и все. Ничего не происходит.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leos Посмотреть сообщение
    Да, это самое простое, подключил.
    А к регистрам как?
    8 bits добавил, подключаюсь, тыкаю - синий квадратик. А на девайсе лампочка 485 моргнет и все. Ничего не происходит.
    Всё есть в таблице, адреса регистров ( перевести в DEC), функции чтения входов и функции чтения, записи выходов 1 Входы блока.jpg
    8 bit Input - читать, 8 bit Output - записать
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2023 в 18:08.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Всё есть в таблице, адреса регистров ( перевести в DEC), функции чтения входов и функции чтения, записи выходов 1 Входы блока.jpg
    8 bit Input - читать, 8 bit Output - записать
    И, какие же это адреса, в смысле, если Вы разобрались?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И, какие же это адреса, в смысле, если Вы разобрались?
    Заголовки таблицы 4.8.1 смотрите как в табл. 4.8.2, китайцы накосячили в оформлении. И_так_сойдёт.жпг. DO 4 регистра начиная с 0.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Заголовки таблицы 4.8.1 смотрите как в табл. 4.8.2, китайцы накосячили в оформлении. И_так_сойдёт.жпг. DO 4 регистра начиная с 0.
    Хорошо, а у входов тогда какие регистры?
    Мне одному кажется что они совпадают с адресами выходов, в смысле, так бывает?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Хорошо, а у входов тогда какие регистры?
    Мне одному кажется что они совпадают с адресами выходов, в смысле, так бывает?
    Да это классика, есть четыре области памяти

    в каждой области адресация своя
    Входы читаются функцией 02, а выходы читаются функцией 01
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Да это классика, есть четыре области памяти

    в каждой области адресация своя
    Входы читаются функцией 02, а выходы читаются функцией 01
    Спасибо, теперь понятно!
    Хотя очень необычно, даже прикольно, в смысле, адреса одинаковые, но другой командой читаются такие же адреса(по значению), но совсем другие!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leos Посмотреть сообщение
    Всем привет. Есть PLC160. Нормально живет, работает. И понадобилось во время цикла включать 2 мотора и задвижку. Вроде все просто, но они в другом помещении и за 70 метров от этого PLC160.
    Еще и визуально контролировать надо. По этому случаю мне вручили этого зверя:
    EBYTE ME31-AXAX4040.
    TCP, 485, 4DI/4DO. Песня.
    Через свисток с компом соединил, релюшки включаются. DI не тестировал и особо не нужно пока
    А дальше затык - как к нему в Codesys 2.3 обратиться?
    Предполагаю, что это будет Slave.
    Дальше все. Что нужно, 8 bits, 2 byte, 4 byte?
    Как указать, к какому адресу обратиться?

    Обращался к китайским братьям, ответ "Моя твоя не понимай, читай мануал" - не помог...
    Пользуясь случаем, можно поинтересоваться как пользователя девайса, фактически гальваническая развязка rs485 у модуля мe31 есть или нет?
    Я использовал MA01-AACX2240 для передачи 4_20, модуль норм, но отсутствует ГР. Как по 485, так и по СОМ DI. Так и по питанию.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модуль вывода МУ-110 8И
    от Asset05 в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 12:09
  2. модуль статистики
    от kao в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 14:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 12:34
  4. Модуль АС7 не определяется ПК
    от Александр Кузнецов в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 22:19
  5. ШИМ модуль
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 12:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •