Показано с 1 по 5 из 5

Тема: показания ТРМ138

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию показания ТРМ138

    я чтот никак немогу сообразить про индексацию

    ReadFloat24(30,0,'LuPV',val,0); это первый канал адреса 30 ?
    ReadFloat24(30,0,'LuPV',val,1); это второй канал адреса 30 ?

    или всёж первый канал это запрос по адресу 30 , второй 31 -- тогда какой индекс ставить?

  2. #2
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    понял что нетем читал )

    ReadIEEE32(24+(3-1),0,"rEAd",val,tm,3-1).

    tm- как это время понимать ?

  3. #3

    По умолчанию

    1. В атрибуте индекса лучше поставьте "-1". Номер канала определяется в адресе. Если базовый адрес 30, то второй канал имеет адрес - 31.
    2. tm - это относительный счётчик времени. По нему можно только определить: настоящее прочитанное значение относится к новому замеру датчика или повтор предыдущего.

  4. #4
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    т.е если значение tm в следующем цикле считывания другое то показания изменились если одинаковое то старые.. так?

  5. #5

    По умолчанию

    Совершенно верно.