Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Подсчет имульсов и передача их в переменную по таймеру.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Angry Подсчет имульсов и передача их в переменную по таймеру.

    Всем доброго времени суток. Со времени, как делал на ПРке расходомер изменилось мало.
    Имеется ПР200-24-4-х-х, требуется считать определенное время импульсы, а по срабатыванию таймера переносить их в переменную(в моей случае сетевую).
    То есть формально показать, сколько восходящих фронтов импульсов мы посчитали за прошедший час.
    Требуется, чтобы в облаке линии красиво рисовались.

    Данные решения тестировал несколько месяцев, не завелись какого-то лешего:
    https://owen.ru/forum/attachment.php...5&d=1672049621
    https://owen.ru/forum/attachment.php...4&d=1511022305

    Линии задержек на цикл ставил, таймер висит с линией задержки для сброса на счетчике и блоке sel, при срабатывании таймера все равно в переменную идет ноль.

    На скрине моя последняя попытка как-либо завести данное чудо, все та же проблема.
    Изображения Изображения
    Ничего не понятно, но очень интересно

Похожие темы

  1. МУ210-410. Генератор имульсов
    от jvalex в разделе Мх210
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.02.2024, 14:33
  2. Изменение частоты имульсов приходящих на тахометр.
    от DENNISN в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 22:02
  3. Повторение по таймеру
    от Mettall в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 23:53
  4. генерация последовательности имульсов.
    от Goga2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 09:48
  5. Работа по таймеру
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 15:03

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •