Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Корректность измерений через НПТ-1 и МВ110-8А

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2018
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    54

    По умолчанию Корректность измерений через НПТ-1 и МВ110-8А

    В поле ДТСХХ5 с НСХ 100П, подключен на вход НПТ-1, выход НПТ-1 на вход МВ110-8А. В конфигураторе НПТ задана НСХ 100П, диапазон ДТС из РЭ (-196..+500С), тип выхода 4..20мА, в конфигураторе МВ110-8А задан тип датчика 100П, диапазон -196..+500С, остальные параметры - по умолчанию. С МВ110-8А по RS сигнал передаётся на СПК110. В помещении, где ДТС, темп-ра +20..22С, на СПК показывает +3..+4С. До замены датчика темп-ры на ДТСХХ5 стоял ДТСХХ4 с НСХ Pt100, с ним в НТП-1 и в МВ110-8А стояли его НСХ и диапазон и всё показывало на СПК корректно. Не могу понять почему показания от ДТСХХ5 на СПК не соответствуют действительности. Подскажите, что делаю неправильно?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АнтоN Посмотреть сообщение
    В поле ДТСХХ5 с НСХ 100П, подключен на вход НПТ-1, выход НПТ-1 на вход МВ110-8А. В конфигураторе НПТ задана НСХ 100П, диапазон ДТС из РЭ (-196..+500С), тип выхода 4..20мА, в конфигураторе МВ110-8А задан тип датчика 100П, диапазон -196..+500С, остальные параметры - по умолчанию. С МВ110-8А по RS сигнал передаётся на СПК110. В помещении, где ДТС, темп-ра +20..22С, на СПК показывает +3..+4С. До замены датчика темп-ры на ДТСХХ5 стоял ДТСХХ4 с НСХ Pt100, с ним в НТП-1 и в МВ110-8А стояли его НСХ и диапазон и всё показывало на СПК корректно. Не могу понять почему показания от ДТСХХ5 на СПК не соответствуют действительности. Подскажите, что делаю неправильно?
    Сопротивление подключают на вход настроенный на сопротивления, а 4-20 мА на вход настроенный на 4-20 мА. Как бы вы вход 8А не сожгли.
    Либо подключайте ТСП прямо на 8А,
    Либо выход НПТ, на вход 8А, который сконфигурирован под 4-20 мА. (не забудьте на входе 8А поставить резистор 50 Ом)

    Не понятно зачем вам НПТ тут вообще?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2023 в 18:18.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не понятно зачем вам НПТ тут вообще?
    возможно используется из-за расстояния от датчика до шу?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2018
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Сопротивление подключают на вход настроенный на сопротивления, а 4-20 мА на вход настроенный на 4-20 мА.
    Я ошибся, в МВ110-8А вход настроен на 4..20мА, резистор 50 Ом стоит.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2018
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от glazastik Посмотреть сообщение
    возможно используется из-за расстояния от датчика до шу?
    Да, из за расстояния.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АнтоN Посмотреть сообщение
    Я ошибся, в МВ110-8А вход настроен на 4..20мА, резистор 50 Ом стоит.
    Тогда попробуйте поставить в обоих приборах диапазон -200..+850, как в НПТ по умолчанию для 100П.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2023 в 21:49.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2018
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    kondor3000, благодарю за отклик и советы. Я убрал из схемы НПТ, вход модуля настроил на ДТС с диапазоном что на датчике и подключил напрямую - показания на СПК соотв-ют действительности. Длина линии от ДТСХХ5 до щита 10-15м, но на остальных входах модуля сидят ДТСХХ4 с длинами линий 50-70м, они все подключены тоже через НПТ-1 и расположены эти НПТ в 10-15м от датчиков в отдельном корпусе. Похоже НПТ для короткой линии был заложен для того, чтобы все входы модуля имели одинаковые схемы подключения.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АнтоN Посмотреть сообщение
    kondor3000, благодарю за отклик и советы. Я убрал из схемы НПТ, вход модуля настроил на ДТС с диапазоном что на датчике и подключил напрямую - показания на СПК соотв-ют действительности. Длина линии от ДТСХХ5 до щита 10-15м, но на остальных входах модуля сидят ДТСХХ4 с длинами линий 50-70м, они все подключены тоже через НПТ-1 и расположены эти НПТ в 10-15м от датчиков в отдельном корпусе. Похоже НПТ для короткой линии был заложен для того, чтобы все входы модуля имели одинаковые схемы подключения.
    Лучше было всё таки разобраться в чём дело,
    как вариант в одном из блоков не прописался новый диапазон или не прописался новый датчик, ошибка в записи или невнимательность.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2023 в 14:01.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2018
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    как вариант в одном из блоков не прописался новый диапазон или не прописался новый датчик.
    Вчера всё перепроверил по несколько раз, сегодня ради интереса попробовал задать в НТП диапазон для 100П по умолчанию - без улучшений. Не ожидал такого гемора.. хотел решить программно, но в итоге пришлось аппаратно. На объекте нет возможности тратить много времени на разборки. Потом в мастерской потестирую как нибудь ))

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 13:08
  2. Скорость измерений МВ110-8АС
    от bladerunner в разделе Мх110
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 18:43
  3. Скорость измерений МВ110-8АС
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 18:43
  4. Связь по MB с МВ110 через Debug RS-232,RS-232
    от AVM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •