    Добрый день, коллеги!

    Предыстория следующая - пригласили меня сделать пуско-наладочные работы на щеповой котельной латвийский компании ORIONS с двумя котлами 3H4 мощностью 3 МВт каждый.

    Судьба этой котельной крайне тяжелая - ее построили 16 лет назад в Свердловской области, она поработала около года и компания обанкротилась. Котельная встала на консервацию. Далее, через 14 лет была куплена на торгах по банкротству, полностью разобрана и перевезена на север Иркутской области.

    Котельная была полностью автоматическая и управляли всеми процессами 4 ПЛК Siemens S400. Нам очень повезло, что мы нашли контакты программиста из Латвии, который помог провести наладку и запустить этого монстра. Но не тут то было)

    После многолетнего простоя в условиях, явно не предназначенных для хранения ПЛК, дискретные выходы на сименсах стали отваливаться один за одним. ПЛК могли отключиться и включится в любой момент, а показания датчиков по аналоговым входам то показывали нормальные данные, то какой то бред.

    Первое что мы сделали - заменили все датчики на новые, разумеется все из линейки компании ОВЕН. Часть проблем снялась, но дискретные выходы продолжали отваливаться и их запас подходил к концу.

    В общем было принято волевое решение - заменить S400 на ПЛК110, а за место панели оператора поставить СПК110.

    Опять же пол года ушло на реализацию этого плана и латвийский монстр покорился, вот уже как пол года котельная прекрасно работает и обеспечивает теплом население.

    Но, есть один незакрытый момент - расходомеры. По ни у меня собственно и вопрос.

    В наследство нам достались два расходомера ELKORA C-30 на подачи и обратки в сети. Было бы неплохо их использовать, но проблема в том что есть только сами расходомеры с акустическими преобразователями.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	23.jpg 
Просмотров:	12 
Размер:	40.8 Кб 
ID:	67392

    А вот самого теплосчетчика нету, видимо он не доехал до нас или был похищен мародерами)))

    Вот, вопрос собственно такой - Возможно ли подключить расходомер к ПЛК или СПК? Кто ни будь делал что то подобное? Ну и если да, то поделитесь пожалуйста каким образом была решена эта задача.

    Всем спасибо!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpeg 
Просмотров:	39 
Размер:	66.1 Кб 
ID:	67393
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpeg 
Просмотров:	24 
Размер:	57.5 Кб 
ID:	67394
    Еще две фоточки, что стоит непосредственно у меня на объекте.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Добрый день.

    Вот, вопрос собственно такой - Возможно ли подключить расходомер к ПЛК или СПК?
    Если у вас модификация расходомера с интерфейсом (судя по документации на расходомер - у него может быть RS-232) - то, вероятно, возможно.
    У расходомера нестандартный протокол обмена:
    http://elkorapro.narod.ru/ProtokolObmenaC30.zip

    Вам потребуется реализовать его в CODESYS самостоятельно. Можете ориентироваться на это руководство:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...cols_v.3.0.pdf

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.06.2022
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.



    Если у вас модификация расходомера с интерфейсом (судя по документации на расходомер - у него может быть RS-232) - то, вероятно, возможно.
    У расходомера нестандартный протокол обмена:
    http://elkorapro.narod.ru/ProtokolObmenaC30.zip

    Вам потребуется реализовать его в CODESYS самостоятельно. Можете ориентироваться на это руководство:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...cols_v.3.0.pdf
    Я посмотрел описание интерфейса и протокола обмена информацией, но там все завязано на теплосчетчик. Его у меня нет, есть только расходомер с датчиками.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Ну тогда искать теплосчетчик, к которому можно подключить данный расходомер. Взлет и куча других, проверять ан совместимость с расходомером. Есть теплосчетчики, к которым расходомеры подключаются по отдельным линиям а не в составе теплосчетчика.

  5. #5

    По умолчанию

    Проще будет заменить расходомер.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.06.2022
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Проще будет заменить расходомер.
    Печально...

Похожие темы

  1. Подключение расходомера Питерфлоу к ПЛК110
    от Сергей Иванов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.08.2021, 13:30
  2. Подключение расходомера к Promass через AC4
    от FASTLIFE в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2019, 16:21
  3. Подключение расходомера к МК110-4ДН.Р
    от Константин_ в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:19
  4. Подключение расходомера к МК110-4ДН.Р
    от Константин_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:19
  5. Подключение расходомера СХВ-20Д
    от Smith2007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 09:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •