Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 60

Тема: Пуск эл. двигателя 160 кВт - как снизить пусковой ток???

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.06.2022
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    37

    По умолчанию Пуск эл. двигателя 160 кВт - как снизить пусковой ток???

    Коллеги, добрый день! Очень нужен совет опытных товарищей.

    Ситуация следующая:
    Есть щепорубная машина МРГ-40 с электродвигателем АИР355М8 мощностью 160 кВт. Двигатель вращает барабан машины весом около 5 тонн. (шильдик двигателя прикрепляю)

    Сейчас ситуация следующая: установка подключена от трансформатора 6 кВ мощностью 1 мВт. Установлено устройство плавного пуска INSTART SSI-185/370-04 185кВт 380В. Пусковые токи составляют порядка 1400 А на период 90 секунд, потом снижаются до 190 А. Технологически машина так устроена, что необходимо делать остановку каждый час для обслуживания или замены рубящих ножей.

    В общем эксплуатация установки в таком режиме убивает трансформатор. Объект удаленный, на севере, подстанция, в прочем как и все остальное, умотанная и надо что то делать для снижения пусковых токов.

    Скажу сразу, установить новую подстанцию возможности нет. Точнее есть, но на мой взгляд это не целесообразно: при таких токах нам нужно ставить трансформатор 1 мВт. Сетевая компания не соглашается выдать нам ТУ на 250 кВт (установка + собственные нужды производства), а заставляет нас выкупать полстью 1 мВт. То есть в деньгах получается 6 000 000 за подключение + стоимость подстанции + транспортные (вести в навигацию барже по реке порядка 1000 км.)

    Вопрос у меня следующий: какие есть варианты снижения пусковых токов которые можно применить в моей ситуации???

    Я читал что есть ректоры для запуска эл. двигателей, кто-нибудь сталкивался с таким оборудованием?

    Ну и в целом если у кого то был подобный опыт прошу поделиться.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Шильдик двигателя.jpeg 
Просмотров:	75 
Размер:	62.4 Кб 
ID:	67348  

  2. #2

    По умолчанию

    реакторный пуск - да, есть такое
    но это уже совсем другая история, нежели тупо "поставим УПП" и тоже не просто так работает и потребует и защитных устройств и переключателей на соответствующие токи и напряжения, и соответствующей обвязки вокруг и вспомогательного оборудования
    здесь уже тема не ПЛК и ОВЕНа, а нормальной серьёзной электротехники и нормального проекта
    ищите фирму или завод, проектирующий и производящий подобное оборудование и начните с ними консультироваться
    сам не сталкивался, не электротехник, я автоматизировал высоковольтные УПП, но там совсем другие мощности и другой принцип запуска
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 17.04.2023 в 06:12.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от powerman Посмотреть сообщение
    трансформатора 6 кВ мощностью 1 мВт
    Наверное, не "один милливатт", а так - "1 МВт"?

    Цитата Сообщение от powerman Посмотреть сообщение
    Установлено устройство плавного пуска INSTART SSI-185/370-04 185кВт 380В. Пусковые токи составляют порядка 1400 А
    Меньше не настроить?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #4

    По умолчанию

    Скорее всего УПП не работает т.к. пусковой ток похож как без УПП (насколько я помню пусковой ток асинхронного двигателя где то 7 номинальных). Если УПП не работает то можно попробовать сделать запуск звезда-треугольник.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2013
    Адрес
    Вологда
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Настройки плавного пуска "Режим рампы по току" тоже не помогают? Ставьте частотный преобразователь. Экономия электроэнергии и контроль пуска, одни плюсы). На другое напряжение эл.машину перевести, мотор 660в и тр-р соответственно.
    https://stroyelsnab.ru/elektrodvigarel-660-volt/
    Последний раз редактировалось Mike_K; 17.04.2023 в 09:24.

  6. #6

    По умолчанию

    При таком режиме работы у вас не только трансформатор может накрыться, но и двигатель то же. Реактор не поможет. Реактор защищает от резкого скачка тока. От длительного пускового тока реактор не защитит. Пусковой ток можно снизить если включит обмотки двигателя звездой и запитать от 660 В. Длительный пусковой ток снизится примерно до 800 А. Выходные обмотки трансформатора по какой схеме включены ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 17.04.2023 в 15:44.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.06.2022
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Наверное, не "один милливатт", а так - "1 МВт"?

    Меньше не настроить?
    Опечатался, бывает)))

    К сожалению нет, и так вставили самые "минимальные" настройки.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.06.2022
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike_K Посмотреть сообщение
    Настройки плавного пуска "Режим рампы по току" тоже не помогают? Ставьте частотный преобразователь. Экономия электроэнергии и контроль пуска, одни плюсы). На другое напряжение эл.машину перевести, мотор 660в и тр-р соответственно.
    https://stroyelsnab.ru/elektrodvigarel-660-volt/
    УПП работает в режиме "Рампа по току". ПЧВ дорого блин...

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    1400А в 3ф.сети 0,4кВт соответствует 924кВА, что не превышает мощность тр-ра. В чем заключается "убийство" тр-ра? Есть вопрос конечно, что УППрезко искажает форму тока и это конечно может приводить к негативной реакции.
    Переключение на 660В считаю бессмысленным, потребляемая мощность от этого не изменится.
    Настроить УПП на работу с токограничением - самый казалось бы правильный и незатратный путь, но автор пишет, что большой ток в течении 90 сек, а сам УПП имеет настройки времени пуска-останова только 60. Соответственно, если начнем ограничивать ток - время разгона еще увеличится, а возможности УПП уже в этой части превышены.
    Звезда-треугольник вариант может быть, лучше здесь то, что нет искажения формы тока, но вот какой в итоге получится длительный ток на звезде - это вопрос, гарантий нет, можно только пробовать.
    Ну и наконец самый эффективный (и самый затратный) способ - это ПЧ. В режиме ограничения тока, с длительным временем разгона... Но - надо учитывать допустимые параметры перегрузки и выбирать ПЧ определенно на больший типоразмер, нежели мощность двигателя. Очень дорого.
    ИТОГО я бы попробовал звезду-треугольник.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.06.2022
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    При таком режиме работы у вас не только трансформатор может накрыться, но и двигатель то же. Реактор не поможет. Реактор защищает от резкого скачка тока. От длительного пускового тока реактор не защитит. Пусковой ток можно снизить если включит обмотки двигателя звездой и запитать от 660 В. Длительный пусковой ток снизится примерно до 800 А. Выходные обмотки трансформатора по какой схеме включены ?
    Хороший вопрос)

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Что такое пусковой ток в Руководстве по эксплуатации ПЛК150 ???
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 07:45
  2. Снизить обороты вентилятора
    от Яр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2021, 21:14
  3. КМС-Ф1 Пусковой ток
    от Виталий Демидов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 10:50
  4. Пусковой ток в тех. характеристиках ПЛК
    от _Алексей_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 10:32
  5. помгоите настроить реле на пуск двигателя (ут24)
    от diselkiller в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 16:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •