Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Проблемы считывания регистров ТХ01. При измерении частоты в 1500 Гц скачки показаний.

  1. #1

    Unhappy Проблемы считывания регистров ТХ01. При измерении частоты в 1500 Гц скачки показаний.

    Приобретены четыре прибора ТХ01-24.Щ2З-RS (№652132302320514__ (38-41)).
    Т.к. конфигуратора для их настройки на сайте не нашли использовали свою программу записи/чтения регистров MODBUS RTU. У всех 4х приборах, при записи регистров в прибор (команда 6) проблем нет. При попытке прочитать содержимое регистров (команда 3) постоянные потери данных в заголовке ответа от прибора. В лучшем случае правильно проходит один ответ из 3х. При ошибке контрольная сумма соответствует правильному ответу, но теряются начальные байты.
    Меняли адрес прибора, скорость обмена. Наименьшее количество ошибок было при скорости 4800 и адресе прибора 5.
    Преобразователи интерфейсов использовали АС4 и MOXA 1150i. Линия связи - 1м. Установка терминатора, линии связи разной длинны и тип преобразователя интерфейса, на количество ошибок не влияли.
    Есть ли от производителя программа конфигуратор для прибора данного типа? Как нам еще можно проверить исправность купленных приборов?
    При входной метрологической проверке, согласно методике производителя, в районе частоты 1500 Гц наблюдали отклонение отображаемых данных на приборе на +-30 Гц. На других частотах показания соответствуют с точностью до 0.1 Гц. Изменение в настройках прибора времени усреднения и минимального времени сигнала на этот эффект не влияли.
    Это так и должно быть?

  2. #2

    По умолчанию

    Вот здесь выкладывал, как и чем можно опросить регистры ТХ01 и Скрин опроса.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...ght=%D2%D501#5
    Во вложении готовый файл опроса ТХ01, для Овен ОПС сервера и АС-4, если надо, можно регистры добавить или убрать. Только свой номер СОМ порта поставьте и параметры (115200,8N1) или свои как на приборе.

    По поводу проблем с частотой 1500 Гц, только вариант с помехами по этой частоте, проверьте хоть осциллографом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.04.2023 в 17:03.

  3. #3

    По умолчанию

    Источником частоты что является ?

  4. #4

    По умолчанию

    Согласно методике поверки, источником сигнала был генератор 33120а. Проверка проводилась на частоте работы эксплуатируемого оборудования.

  5. #5

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20230418_120130.jpg 
Просмотров:	31 
Размер:	1.72 Мб 
ID:	67370
    Проверили с OPC server постоянные сбои связи аналогично.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ярослав200577 Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20230418_120130.jpg 
Просмотров:	31 
Размер:	1.72 Мб 
ID:	67370
    Проверили с OPC server постоянные сбои связи аналогично.
    А на другой частоте, тоже сбои идут? Вы связь то наладили вообще? Порт и параметры сети выставили?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2023 в 10:32.

  7. #7

    По умолчанию

    Как писал выше проверили все скорости обмена и все адреса устройства. Всегда сбои. В среднем, из десяти запросов правильные ответы на два. С OPC server аналогично. На фото типичный лог обмена.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ярослав200577 Посмотреть сообщение
    Как писал выше проверили все скорости обмена и все адреса устройства. Всегда сбои. В среднем, из десяти запросов правильные ответы на два. С OPC server аналогично. На фото типичный лог обмена.
    Ну если всё проверили пишите в техподдержку. Хотя странно это всё, 4 прибора и все брак, скорее у вас переходник глючит или ещё что то.

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Можете уточнить настройки опроса в OPC сервере, а именно время ожидания ответа, повторы при ошибке, пауза между запросами и период опроса ?
    Конфигуратора для прибора нет, с Owen Opc сервером должен без проблем работать.
    По разбросу частоты регистрируемой прибором, такого быть не должно, по-хорошему было бы действительно неплохо посмотреть осциллограмму входного сигнала.
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20230419_074750.jpg 
Просмотров:	19 
Размер:	1.97 Мб 
ID:	67389
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20230419_074734.jpg 
Просмотров:	17 
Размер:	1.32 Мб 
ID:	67390
    При таких же настройках подключили вместо тх01 прибор MB110-2АС. Он опрашивается идеально. Ошибок нет.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20230419_080422.jpg 
Просмотров:	20 
Размер:	1.03 Мб 
ID:	67391.
    С тахометра идут ошибки.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Mx210 для S7-1200(1500) ModbusTCP
    от sergey.a.kalugin в разделе Мх210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 12:40
  2. Как лучше передать 1500 регистров по TCP
    от murdemon в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.01.2020, 13:41
  3. Порт библиотеки OwenNet (протокол ОВЕН) на ПЛК Simatic S7-1200 и S7-1500
    от f-kons в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 09:38
  4. Modbus TCP. Проблемы с чтением из Holding регистров.
    от yulya.aniskina2010 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 16:08
  5. ПДУ-И.1500
    от CEkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 09:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •