Тема: Важно: Вопросы, пожелания и предложения по линейке контроллеров СУНА

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Lightbulb Важно: Вопросы, пожелания и предложения по линейке контроллеров СУНА

    Всем добрый день!
    Для тех, кто не знает в нашем ассортименте уже давно представлена линейка контроллеров для управления насосами СУНА. Всего в линейке 14 алгоритмов: 9 алгоритмов контроллера СУНА-121 предназначены для управления насосами с прямым пуском, и 5 алгоритмов СУНА-122 предназначены для управления насосами совместно с частотным преобразователем.
    Подробнее с модификациями прибора можно ознакомиться на страницах:
    СУНА-121: https://owen.ru/product/suna_121
    СУНА-122: https://owen.ru/product/suna_122
    Все вопросы, пожелания и предложения связанные с контроллерами СУНА-121, СУНА-122 предлагаю обсуждать в этой теме.
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Не помешал бы вариант с частотниками на каждом насосе. Потому что бывают насосы со встроенным частотным преобразователем. И неплохо было бы предусмотреть возможность работы при выходе из строя датчиков давления, на фиксированной частоте.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Не помешал бы вариант с частотниками на каждом насосе. Потому что бывают насосы со встроенным частотным преобразователем. И неплохо было бы предусмотреть возможность работы при выходе из строя датчиков давления, на фиксированной частоте.
    В скором времени планируем реализовать вариант с несколькими ПЧ.
    Пожелание по возможности работы на фиксированной частоте при поломке датчика давления зафиксировала. Спасибо за информацию)
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maria Mikhaylova Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Для тех, кто не знает в нашем ассортименте уже давно представлена линейка контроллеров для управления насосами СУНА. Всего в линейке 14 алгоритмов: 9 алгоритмов контроллера СУНА-121 предназначены для управления насосами с прямым пуском, и 5 алгоритмов СУНА-122 предназначены для управления насосами совместно с частотным преобразователем.
    Подробнее с модификациями прибора можно ознакомиться на страницах:
    СУНА-121: https://owen.ru/product/suna_121
    СУНА-122: https://owen.ru/product/suna_122
    Все вопросы, пожелания и предложения связанные с контроллерами СУНА-121, СУНА-122 предлагаю обсуждать в этой теме.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Суна 122 220 алгоритм 4.20. Можно ли не использовать аналоговый вход для измерения давления обр.воды. Т.е авария по сухому ходу будет отслеживаться по дискретному сигналу.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день!

    Использование аналогового входа AI3 (давление обратной воды) не является обязательным. Регулирование давления можно осуществлять по показаниям датчика давления Pп прямой воды, вход AI4.

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  6. #6

    По умолчанию

    Вопросы по алгоритму 4.20. СУНА 122.
    1) При аварии ПЧ, насос который им управлялся блокируется. Включается резервный насос от сети и работает на полную мощность и ничем не регулируется? Такой режим системы сохранится до сброса аварии ПЧ?
    2) Что будет с системой при выходе из строя датчика давления после насосной группы?
    3)Допустим на ПЧ настроено время разгона и торможения по 6 сек. Когда СУНА отключит контактор, ПЧ же не будет тормозить насос заданное время?
    Последний раз редактировалось fffredi; 28.04.2023 в 12:44.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гузей Максим Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Использование аналогового входа AI3 (давление обратной воды) не является обязательным. Регулирование давления можно осуществлять по показаниям датчика давления Pп прямой воды, вход AI4.
    Вопросы по алгоритму 4.20. СУНА 122.
    1) При аварии ПЧ, насос который им управлялся блокируется. Включается резервный насос от сети и работает на полную мощность и ничем не регулируется? Такой режим системы сохранится до сброса аварии ПЧ?
    2) Что будет с системой при выходе из строя датчика давления после насосной группы?
    3)Допустим на ПЧ настроено время разгона и торможения по 6 сек. Когда СУНА отключит контактор, ПЧ же не будет тормозить насос заданное время?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    Вопросы по алгоритму 4.20. СУНА 122.
    1) При аварии ПЧ, насос который им управлялся блокируется. Включается резервный насос от сети и работает на полную мощность и ничем не регулируется? Такой режим системы сохранится до сброса аварии ПЧ?
    2) Что будет с системой при выходе из строя датчика давления после насосной группы?
    3)Допустим на ПЧ настроено время разгона и торможения по 6 сек. Когда СУНА отключит контактор, ПЧ же не будет тормозить насос заданное время?
    Добрый день

    1) Верно, резервный насос будет управляться через контактор дискретным сигналом от прибора, такой режим работы сохранится пока не устранится причина аварии ПЧ и не будет произведен сброс аварии вручную.
    2) Прибор перейдет в аварийный режим, регулирования не будет
    3) Не будет, так как в силовой цепи не будет напряжения на насосе.
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

  9. #9

    По умолчанию Такое возможно?

    Добрый день!
    Установлен, подключен и настроен СУНА - 121.24.06.00:
    Работает так, как описано в алгоритме(режим осушения):
    Н-1 включается по 2-му уровню, выключается по 1-му.
    Н-2, при работающем первом, включается по 3-му уровню, отключается по 2-му. Режим аварийного насоса.
    Нельзя ли предусмотреть в прошивке такой вариант алгоритма(требуют работники эксплуатации станции):
    При включении аварийного насоса, оба насоса будут работать до достижения 1-го уровня?
    Например, установкой какого-то отдельного параметра, оба насоса будут работать до размыкания нижнего уровня.

  10. #10

    По умолчанию

    Всем доброго дня!

    Сообщаем, что программное обеспечение контроллеров СУНА-121, СУНА-122 обновлено до версии 2.05 и 2.07

    Общие изменения:

    • упростили меню прибора: обновили названия разделов и параметров

    • увеличили количество параметров в сети RS-485, обновленная карта регистров представлена в руководстве по эксплуатации. Обратите внимание на то, что новая карта не совместима с проектами по диспетчеризации для прошивок ниже 2.05 для СУНА-121 и 2.07 для СУНА-122

    • для всех дискретных входов добавили настройку времени фильтра, которая позволяет не обрабатывать сигналы дребезга контактов

    • добавили возможность выбора количества используемых датчиков перепада давления. Например: три насоса могут работать с индивидуальным датчиком PDS на каждом насосе, либо по общему датчику PDS на группу насосов

    • добавили функцию перезапуска насосов, для защиты от ложных срабатываний реле перепада давления

    Изменения в алгоритмах СУНА-121:

    • убрали пароли по умолчанию

    • добавили архивный журнал аварий

    • для 01-08 алгоритмов добавили возможность выбора назначения входа DI8 - Старт/Стоп или ДСХ

    • добавили возможность использовать свободный дискретный вход для дополнительного сигнала аварии. В настройках можно выбрать логику обработки сигнала: Авария или Сигнализация. Опция доступна для 01, 04, 05, 07 алгоритмов

    • добавили возможность выбора типа датчика температуры двигателя NTC или PTC

    • для 09 алгоритма добавили возможность выбора типа управления - Местный или Дистанционный


    Изменения в алгоритмах СУНА-122:

    • добавили параметр допустимого времени пропадания сигнала о наличии перепада в режиме Работа

    • расширили диапазон параметра минимальной частоты ПЧ fmin - 15...50 Гц

    • добавили настраиваемую задержку на отключение насоса - мастера от преобразователя частоты

    • добавили параметры для задания мощностей, при которых ПЧ переходит в режим Сон и выходит из режима Сон

    • добавили возможность выбора логики сброса аварии ПЧ - ручной или автоматический

    • расширили диапазоны параметров для измерения давления - 0…200

    Обновить ПО можно уже сейчас с помощью Овен Конфигуратор. Новые шаблоны для работы с СУНА в OwenCloud и Owen OPC-cервер также доступны для работы.
    Последний раз редактировалось Maria Mikhaylova; 10.08.2023 в 10:54.
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Следующая линейка сенсорных контроллеров СПК - ваши пожелания
    от Евгений Кислов в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 21.05.2024, 06:13
  2. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 12:01
  3. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 07:48
  4. Предложения по улучшению качества сервиса
    от alekseydav в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 10:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •