    Lightbulb Важно: Вопросы, пожелания и предложения по линейке контроллеров СУНА

    Всем добрый день!
    Для тех, кто не знает в нашем ассортименте уже давно представлена линейка контроллеров для управления насосами СУНА. Всего в линейке 14 алгоритмов: 9 алгоритмов контроллера СУНА-121 предназначены для управления насосами с прямым пуском, и 5 алгоритмов СУНА-122 предназначены для управления насосами совместно с частотным преобразователем.
    Подробнее с модификациями прибора можно ознакомиться на страницах:
    СУНА-121: https://owen.ru/product/suna_121
    СУНА-122: https://owen.ru/product/suna_122
    Все вопросы, пожелания и предложения связанные с контроллерами СУНА-121, СУНА-122 предлагаю обсуждать в этой теме.
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Не помешал бы вариант с частотниками на каждом насосе. Потому что бывают насосы со встроенным частотным преобразователем. И неплохо было бы предусмотреть возможность работы при выходе из строя датчиков давления, на фиксированной частоте.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Не помешал бы вариант с частотниками на каждом насосе. Потому что бывают насосы со встроенным частотным преобразователем. И неплохо было бы предусмотреть возможность работы при выходе из строя датчиков давления, на фиксированной частоте.
    В скором времени планируем реализовать вариант с несколькими ПЧ.
    Пожелание по возможности работы на фиксированной частоте при поломке датчика давления зафиксировала. Спасибо за информацию)
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maria Mikhaylova Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Для тех, кто не знает в нашем ассортименте уже давно представлена линейка контроллеров для управления насосами СУНА. Всего в линейке 14 алгоритмов: 9 алгоритмов контроллера СУНА-121 предназначены для управления насосами с прямым пуском, и 5 алгоритмов СУНА-122 предназначены для управления насосами совместно с частотным преобразователем.
    Подробнее с модификациями прибора можно ознакомиться на страницах:
    СУНА-121: https://owen.ru/product/suna_121
    СУНА-122: https://owen.ru/product/suna_122
    Все вопросы, пожелания и предложения связанные с контроллерами СУНА-121, СУНА-122 предлагаю обсуждать в этой теме.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Суна 122 220 алгоритм 4.20. Можно ли не использовать аналоговый вход для измерения давления обр.воды. Т.е авария по сухому ходу будет отслеживаться по дискретному сигналу.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день!

    Использование аналогового входа AI3 (давление обратной воды) не является обязательным. Регулирование давления можно осуществлять по показаниям датчика давления Pп прямой воды, вход AI4.

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  6. #6

    По умолчанию

    Вопросы по алгоритму 4.20. СУНА 122.
    1) При аварии ПЧ, насос который им управлялся блокируется. Включается резервный насос от сети и работает на полную мощность и ничем не регулируется? Такой режим системы сохранится до сброса аварии ПЧ?
    2) Что будет с системой при выходе из строя датчика давления после насосной группы?
    3)Допустим на ПЧ настроено время разгона и торможения по 6 сек. Когда СУНА отключит контактор, ПЧ же не будет тормозить насос заданное время?
    Последний раз редактировалось fffredi; 28.04.2023 в 12:44.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гузей Максим Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Использование аналогового входа AI3 (давление обратной воды) не является обязательным. Регулирование давления можно осуществлять по показаниям датчика давления Pп прямой воды, вход AI4.
    Вопросы по алгоритму 4.20. СУНА 122.
    1) При аварии ПЧ, насос который им управлялся блокируется. Включается резервный насос от сети и работает на полную мощность и ничем не регулируется? Такой режим системы сохранится до сброса аварии ПЧ?
    2) Что будет с системой при выходе из строя датчика давления после насосной группы?
    3)Допустим на ПЧ настроено время разгона и торможения по 6 сек. Когда СУНА отключит контактор, ПЧ же не будет тормозить насос заданное время?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    Вопросы по алгоритму 4.20. СУНА 122.
    1) При аварии ПЧ, насос который им управлялся блокируется. Включается резервный насос от сети и работает на полную мощность и ничем не регулируется? Такой режим системы сохранится до сброса аварии ПЧ?
    2) Что будет с системой при выходе из строя датчика давления после насосной группы?
    3)Допустим на ПЧ настроено время разгона и торможения по 6 сек. Когда СУНА отключит контактор, ПЧ же не будет тормозить насос заданное время?
    Добрый день

    1) Верно, резервный насос будет управляться через контактор дискретным сигналом от прибора, такой режим работы сохранится пока не устранится причина аварии ПЧ и не будет произведен сброс аварии вручную.
    2) Прибор перейдет в аварийный режим, регулирования не будет
    3) Не будет, так как в силовой цепи не будет напряжения на насосе.
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

  9. #9

    По умолчанию Такое возможно?

    Добрый день!
    Установлен, подключен и настроен СУНА - 121.24.06.00:
    Работает так, как описано в алгоритме(режим осушения):
    Н-1 включается по 2-му уровню, выключается по 1-му.
    Н-2, при работающем первом, включается по 3-му уровню, отключается по 2-му. Режим аварийного насоса.
    Нельзя ли предусмотреть в прошивке такой вариант алгоритма(требуют работники эксплуатации станции):
    При включении аварийного насоса, оба насоса будут работать до достижения 1-го уровня?
    Например, установкой какого-то отдельного параметра, оба насоса будут работать до размыкания нижнего уровня.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey M. Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Установлен, подключен и настроен СУНА - 121.24.06.00:
    Работает так, как описано в алгоритме(режим осушения):
    Н-1 включается по 2-му уровню, выключается по 1-му.
    Н-2, при работающем первом, включается по 3-му уровню, отключается по 2-му. Режим аварийного насоса.
    Нельзя ли предусмотреть в прошивке такой вариант алгоритма(требуют работники эксплуатации станции):
    При включении аварийного насоса, оба насоса будут работать до достижения 1-го уровня?
    Например, установкой какого-то отдельного параметра, оба насоса будут работать до размыкания нижнего уровня.
    Сергей, добрый день. В целом такой вариант можно реализовать, напишите мне пожалуйста на почту: m.mikhaylova@owen.ru обсудим детальнее этот вопрос.
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Следующая линейка сенсорных контроллеров СПК - ваши пожелания
    от Евгений Кислов в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 21.05.2024, 06:13
  2. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 12:01
  3. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 07:48
  4. Предложения по улучшению качества сервиса
    от alekseydav в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 10:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •