Если почитать выше, то там есть заметки о том, что имеется баг: при снятии DI7 т.е. отказе ПЧ (определенное условие), СУНА-122 переходит в аварийный режим и запускает как минимум один насос от сети (полная мощность) и не отключает его. На правах шутки.
Формально СУНА-122 не имеет возможности изменения задания/уставки кроме как с клавиатуры или по сети, но это не является проблемой, потому что при большом желании легко решается вмешательством в обратную связь и/или управление ПЧ.
Отмечу лишь что обрывать датчик не стоит, потому что тогда СУНА остановится по отказу датчика, а значит там следует оставить не менее 4мА. И режим сна здесь может помешать, потому что отключит насос от ПЧ. Так же разгон ПЧ на полную мощность может зашкалить датчик или выйти за P авар., что тоже будет воспринято контроллером как авария.
Здравствуйте. Возможно ли с помощью контроллера СУНА реализовать схему для управления 4-я насосами?
Суна только до 3 насосов, берите ПР200 и пишите сами для 4 и более насосов.
Примеры есть на форуме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#13
Последний раз редактировалось kondor3000; 02.03.2025 в 17:09.
Может это подойдёт: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385145
И с перспективами дальнейшего развития!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо, поизучаю.
Прошу помощи. Имею Суна 122 алгоритм 05.30. Не могу разобраться с уставками мощности засыпания. Fmin 22Гц, при мощности 5,5 насос поддерживал давление при нулевом расходе 2 бар, выставил Nсон 5 все по началу работало. Через сутки пришел насос работает без засыпания и поддерживает 2 бар при N уже 12. Подкорректировал уставку сна на 10,5 и уменьшил немного коэф. ПИД. Через 8 часов проверил насос поддерживает давление 2 бар при N около 20. Насосы новые, либо поменялась их гидравл. характеристика либо процесс настройки как то производится иначе.
Предложение по СУНА 122. Прошу рассмотреть возможность в режиме тест предусмотреть плавное увеличение мощности от 0 до 100. Это поможет при настройке прибора определить минимальную частоту работы насоса для поддержания заданного давления и просто погонять насосы на разных режимах без перепрограммирования частотника.
1. При смене адреса на любой отличный от 16 OWEN Configurator контроллер не видит, подключался естественно по USB. При возвращении 16 адреса - все ОК. СУНА-122.24.05.20.
2. Возможно ли изменить прошивку таким образом, что бы Рпр и Робр можно было подключить на AI1 и AI2. Один из контроллеров упорно не видит Рпр. Меняем просто контроллер - все ОК.