Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 57 из 57

Тема: Важно: Вопросы, пожелания и предложения по линейке контроллеров СУНА

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Caelus Посмотреть сообщение
    DI8, в зависимости от настройки, это или реле сухого хода, по которому тормозятся насосы или запуск/останов работы насосной, что отличается по сути отсутствием задержки и аварии.
    СУНА не имеет пожарной сертификации и не может применяться для систем пожаротушения. Да и не предназначена для этого.
    Хотя есть сертифицированные шкафы для систем пожаротушения на базе ПР200.
    Отношения к системе пожаротушения это имеет опосредованное... При определенных условиях насос должен включиться на полную мощность, этого достаточно.

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RestMan Посмотреть сообщение
    Отношения к системе пожаротушения это имеет опосредованное... При определенных условиях насос должен включиться на полную мощность, этого достаточно.
    Если почитать выше, то там есть заметки о том, что имеется баг: при снятии DI7 т.е. отказе ПЧ (определенное условие), СУНА-122 переходит в аварийный режим и запускает как минимум один насос от сети (полная мощность) и не отключает его. На правах шутки.

    Формально СУНА-122 не имеет возможности изменения задания/уставки кроме как с клавиатуры или по сети, но это не является проблемой, потому что при большом желании легко решается вмешательством в обратную связь и/или управление ПЧ.
    Отмечу лишь что обрывать датчик не стоит, потому что тогда СУНА остановится по отказу датчика, а значит там следует оставить не менее 4мА. И режим сна здесь может помешать, потому что отключит насос от ПЧ. Так же разгон ПЧ на полную мощность может зашкалить датчик или выйти за P авар., что тоже будет воспринято контроллером как авария.

  3. #53

    По умолчанию

    Здравствуйте. Возможно ли с помощью контроллера СУНА реализовать схему для управления 4-я насосами?

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Strashilo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Возможно ли с помощью контроллера СУНА реализовать схему для управления 4-я насосами?
    Суна только до 3 насосов, берите ПР200 и пишите сами для 4 и более насосов.
    Примеры есть на форуме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#13
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.03.2025 в 17:09.

  5. #55
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,954

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Strashilo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Возможно ли с помощью контроллера СУНА реализовать схему для управления 4-я насосами?
    Может это подойдёт: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385145

    И с перспективами дальнейшего развития!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #56

    По умолчанию

    Спасибо, поизучаю.

  7. #57

    По умолчанию

    Прошу помощи. Имею Суна 122 алгоритм 05.30. Не могу разобраться с уставками мощности засыпания. Fmin 22Гц, при мощности 5,5 насос поддерживал давление при нулевом расходе 2 бар, выставил Nсон 5 все по началу работало. Через сутки пришел насос работает без засыпания и поддерживает 2 бар при N уже 12. Подкорректировал уставку сна на 10,5 и уменьшил немного коэф. ПИД. Через 8 часов проверил насос поддерживает давление 2 бар при N около 20. Насосы новые, либо поменялась их гидравл. характеристика либо процесс настройки как то производится иначе.

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Следующая линейка сенсорных контроллеров СПК - ваши пожелания
    от Евгений Кислов в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 21.05.2024, 06:13
  2. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 12:01
  3. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 07:48
  4. Предложения по улучшению качества сервиса
    от alekseydav в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 10:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •