Если почитать выше, то там есть заметки о том, что имеется баг: при снятии DI7 т.е. отказе ПЧ (определенное условие), СУНА-122 переходит в аварийный режим и запускает как минимум один насос от сети (полная мощность) и не отключает его. На правах шутки.
Формально СУНА-122 не имеет возможности изменения задания/уставки кроме как с клавиатуры или по сети, но это не является проблемой, потому что при большом желании легко решается вмешательством в обратную связь и/или управление ПЧ.
Отмечу лишь что обрывать датчик не стоит, потому что тогда СУНА остановится по отказу датчика, а значит там следует оставить не менее 4мА. И режим сна здесь может помешать, потому что отключит насос от ПЧ. Так же разгон ПЧ на полную мощность может зашкалить датчик или выйти за P авар., что тоже будет воспринято контроллером как авария.
Здравствуйте. Возможно ли с помощью контроллера СУНА реализовать схему для управления 4-я насосами?
Суна только до 3 насосов, берите ПР200 и пишите сами для 4 и более насосов.
Примеры есть на форуме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#13
Последний раз редактировалось kondor3000; 02.03.2025 в 17:09.
Может это подойдёт: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385145
И с перспективами дальнейшего развития!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо, поизучаю.
Прошу помощи. Имею Суна 122 алгоритм 05.30. Не могу разобраться с уставками мощности засыпания. Fmin 22Гц, при мощности 5,5 насос поддерживал давление при нулевом расходе 2 бар, выставил Nсон 5 все по началу работало. Через сутки пришел насос работает без засыпания и поддерживает 2 бар при N уже 12. Подкорректировал уставку сна на 10,5 и уменьшил немного коэф. ПИД. Через 8 часов проверил насос поддерживает давление 2 бар при N около 20. Насосы новые, либо поменялась их гидравл. характеристика либо процесс настройки как то производится иначе.