Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Суна 122 4.20. Версия 2.03.001 от 17.10.2019. В ситуации "авария пч" резервный насос должен работать всегда на "полную мощность" или же включаться и выключаться по настроенному давлению? На одной насосной станции при аварии пч включается второй насос и работает на полную мощность до того пока не сбросишь аварию, а на другой станции при такой же ситуации второй насос включается и отключается по давлению.
Добрый день!
В случае аварии ПЧ прибор должен регулировать давление в диапазоне, который задаётся в разделе "РегулированиеАв". Возможно, на старой версии алгоритма, эта логика не выполнялась. Рекомендуем обновить прошивку прибора до последней доступной (сделать это можно через OwenConfigurator, последняя версия ПО - 2.9.1).
Старший инженер группы технической поддержки.