Александр, а у вас случаем в настройках входов выходов параметр "Минимальная частота питания насоса от ПЧ, Гц" не 25hz стоит?
У меня тоже чуть больше 7mA висело, а потом понял что это начальное минимальное значение при включении от установки (Минимальная частота питания насоса от ПЧ, Гц, у меня установлено 20Hz).
12mA как раз 25Hz которые по умолчанию в параметре.
Данный контролер отдает 4-20mA равный диапазону 0-100 на мощность насоса.
В инструкции и указано что на Частотнике обязательно мин макс частоты выставлять 0-50Hz.
У меня при включении контролера, до запуска, на частотник идет примерно 7mA, на частотнике получается значение 40%, которые переводит в установку 20Hz на насос.
Когда работает контролер и нужно повысить давление он начинает увеличить от 7ma до 20mA, что как раз регулирует диапазон 0-100 задания от контролера, в задание для насоса от 20Hz до 50Hz.
Последний раз редактировалось spitefulbeaver; 20.12.2023 в 15:01. Причина: Дополнение
Здравствуйте.
Да, в параметре "Минимальная частота питания насоса от ПЧ, Гц" стоит 25hz.
Попробую изменить данный параметр и потом отпишусь. Спасибо.
День добрый! После изменения значения параметра "Минимальная частота питания насоса от ПЧ, Гц" с 25hz на 15hz, мы получили изменение (регулирование) аналогового выхода контроллера по току. Правда, предварительно была загружена последняя прошивка. Требуется еще подобрать коэффициенты пид регулятора, но это уже в процессе. Всем спасибо.
Здравствуйте. Прибор СУНА 122 алгоритм 4.20. Существует ли возможность отключить чередование насосов по времени наработки? Т.е чтобы насос 1 работал всегда, а насос 2 подключался бы только тогда, когда производительности насоса 1 недостаточно.
Суна 121. 24. после отключения эл. энергии, питание датчика пропадает раньше чем питание схемы контролера в следствие накопления эл. энергии в конденсаторах , в результате после подачи эл. энергии контролер находится в аварии (авария ДД) Приходится сбрасывать аварию вручную, это очень не удобно учитывая что насосные обычно находятся в цокольных помещениях. Необходимо ввести автосброс аварии ДД .