Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36

Тема: Важно: Вопросы, пожелания и предложения по линейке контроллеров СУНА

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    СУНА 121,02,00 версия 2.01.001 от 26.11.19.
    Где взять список регистров на эту версию? Обновить до последнюю версию нет возможности.
    Добрый день. РЭ можно скачать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/9xSL/1GVahupkZ
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maria Mikhaylova Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, проблема возникла на новой прошивке?

    Версию ПО можно посмотреть в разделе: Меню → Информация → Общая
    СУНА-212-220-09 Версия: 2.04.001 от 07.06.2021

  3. #23
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Спасибо большое.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от piramidont Посмотреть сообщение
    СУНА-212-220-09 Версия: 2.04.001 от 07.06.2021
    Здравствуйте!
    Обновите прошивку прибора до последней версии, это можно сделать с помощью Овен Конфигуратора: https://owen.ru/product/owen_configu...sed_appliances
    Только обратите внимание, что при обновлении значения в приборе сбросятся до заводских параметров.

    Если будут трудности напишите мне на почту, я вам помогу.
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Приобрёл контроллер СУНА-122, алгоритм 04.20, прошивка 2.7.1
    При настройке обнаружились такие проблемы:
    1. При изменении времени интегрирования с клавиатуры устройства значение сохраняется, но при последующем просмотре опять становится 0.
    2. С временем дифференциирования то же самое.
    3. При подключении прибора к компьютеру, прибор выходит на связь, но стоит только в процессе работы включиться хоть одному контактору- связь с прибором теряется до последующего переподключения кабеля USB.
    4. Нет возможности ввода времени дифференциирования меньше 1. Т.е. 0,8 или 0,5. В моём случае ПИД работает очень медленно.
    5. В конфигураторе перепутан местами тип управления локальный/дистанционный.
    6. С клавиатуры прибора, после изменения заводского значения верхней границы датчика 16 бар, не удалось ввести значение 10. Только 9.99. Через конфигуратор записалось 10.

    Но больше всего огорчило и отняло времени отсутствие внятного описания процесса настройки ПИД регулятора. В моём случае получилось всё с точностью до наоборот, а не как написано в инструкции на прибор.

  6. #26

    По умолчанию

    Здравствуйте. Имеем аналогичный контроллер. Прошивка 2.7.1. Имеем те же проблемы что и Вас, только у нас еще не работает аналоговый выход. В тесте все нормально , а в автомате на выходе висит 12 мА. Выход А01 подключен последовательно через блок питания 24VDC к токовому входу частотника Altivar 312 без ограничивающего резистора. Куда копать?

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YSandman Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Приобрёл контроллер СУНА-122, алгоритм 04.20, прошивка 2.7.1
    При настройке обнаружились такие проблемы:
    1. При изменении времени интегрирования с клавиатуры устройства значение сохраняется, но при последующем просмотре опять становится 0.
    2. С временем дифференциирования то же самое.
    3. При подключении прибора к компьютеру, прибор выходит на связь, но стоит только в процессе работы включиться хоть одному контактору- связь с прибором теряется до последующего переподключения кабеля USB.
    4. Нет возможности ввода времени дифференциирования меньше 1. Т.е. 0,8 или 0,5. В моём случае ПИД работает очень медленно.
    5. В конфигураторе перепутан местами тип управления локальный/дистанционный.
    6. С клавиатуры прибора, после изменения заводского значения верхней границы датчика 16 бар, не удалось ввести значение 10. Только 9.99. Через конфигуратор записалось 10.

    Но больше всего огорчило и отняло времени отсутствие внятного описания процесса настройки ПИД регулятора. В моём случае получилось всё с точностью до наоборот, а не как написано в инструкции на прибор.
    Здравствуйте!
    Замечания по п.1,2,4,5 подтверждаю. Напишите мне пожалуйста на почту, по готовности вышлю вам скорректированную версию ПО.
    По п.3 прошу обратить внимание, что USB не является промышленным интерфейсом, поэтому конфигуррование прибора с ПК лучше осуществлять при выключенном оборудовании.
    По п.6 для изменения редактируемого разряда используйте сочетание клавиш alt+стрелка вверх или вниз, если не разберетесь, то на почте тоже сообщите, я вам вышлю видео.
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_37 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Имеем аналогичный контроллер. Прошивка 2.7.1. Имеем те же проблемы что и Вас, только у нас еще не работает аналоговый выход. В тесте все нормально , а в автомате на выходе висит 12 мА. Выход А01 подключен последовательно через блок питания 24VDC к токовому входу частотника Altivar 312 без ограничивающего резистора. Куда копать?
    Александр, добрый день.
    Предалагаю обсудить детали по телефону, напишите мне на почту ваш номер и удобное время для связи. (рабочие дни с 9:00 до 17:30 по мск)
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

  9. #29

    По умолчанию

    Добрый день. Тоже столкнулся с проблемой.

    Суна 122.04.20 Версия 2.7.1 от 11.07.2023

    Не сохраняются настройки ПИД Ти и ПИД Тд всегда 0.
    Можете прислать измененную прошивку. spitefulbeaver@gmail.com

    Еще вопрос: а будет ли реализован механизм отключения функции каскада, у нас дом не большой и обычно хватает одного насоса, только чередование. Было бы хорошо, чтобы в настройках - Каскад - Активирован (Да/Нет).

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spitefulbeaver Посмотреть сообщение
    Добрый день. Тоже столкнулся с проблемой.

    Суна 122.04.20 Версия 2.7.1 от 11.07.2023

    Не сохраняются настройки ПИД Ти и ПИД Тд всегда 0.
    Можете прислать измененную прошивку. spitefulbeaver@gmail.com

    Еще вопрос: а будет ли реализован механизм отключения функции каскада, у нас дом не большой и обычно хватает одного насоса, только чередование. Было бы хорошо, чтобы в настройках - Каскад - Активирован (Да/Нет).
    По почте списались, есть новая прошивка в owen configurator 2.8.1, исправляет "ПИД Ти и ПИД Тд всегда 0".
    По режиму только один насос, без каскада, но с сохранением чередования ждем ответа.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 12:01
  2. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 07:48
  3. Ответов: 145
    Последнее сообщение: 18.01.2022, 01:24
  4. Предложения по улучшению качества сервиса
    от alekseydav в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 10:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •