Тема: Важно: Вопросы, пожелания и предложения по линейке контроллеров СУНА

  1. #11

    По умолчанию

    Всем доброго дня!

    Сообщаем, что программное обеспечение контроллеров СУНА-121, СУНА-122 обновлено до версии 2.05 и 2.07

    Общие изменения:

    • упростили меню прибора: обновили названия разделов и параметров

    • увеличили количество параметров в сети RS-485, обновленная карта регистров представлена в руководстве по эксплуатации. Обратите внимание на то, что новая карта не совместима с проектами по диспетчеризации для прошивок ниже 2.05 для СУНА-121 и 2.07 для СУНА-122

    • для всех дискретных входов добавили настройку времени фильтра, которая позволяет не обрабатывать сигналы дребезга контактов

    • добавили возможность выбора количества используемых датчиков перепада давления. Например: три насоса могут работать с индивидуальным датчиком PDS на каждом насосе, либо по общему датчику PDS на группу насосов

    • добавили функцию перезапуска насосов, для защиты от ложных срабатываний реле перепада давления

    Изменения в алгоритмах СУНА-121:

    • убрали пароли по умолчанию

    • добавили архивный журнал аварий

    • для 01-08 алгоритмов добавили возможность выбора назначения входа DI8 - Старт/Стоп или ДСХ

    • добавили возможность использовать свободный дискретный вход для дополнительного сигнала аварии. В настройках можно выбрать логику обработки сигнала: Авария или Сигнализация. Опция доступна для 01, 04, 05, 07 алгоритмов

    • добавили возможность выбора типа датчика температуры двигателя NTC или PTC

    • для 09 алгоритма добавили возможность выбора типа управления - Местный или Дистанционный


    Изменения в алгоритмах СУНА-122:

    • добавили параметр допустимого времени пропадания сигнала о наличии перепада в режиме Работа

    • расширили диапазон параметра минимальной частоты ПЧ fmin - 15...50 Гц

    • добавили настраиваемую задержку на отключение насоса - мастера от преобразователя частоты

    • добавили параметры для задания мощностей, при которых ПЧ переходит в режим Сон и выходит из режима Сон

    • добавили возможность выбора логики сброса аварии ПЧ - ручной или автоматический

    • расширили диапазоны параметров для измерения давления - 0…200

    Обновить ПО можно уже сейчас с помощью Овен Конфигуратор. Новые шаблоны для работы с СУНА в OwenCloud и Owen OPC-cервер также доступны для работы.
    Последний раз редактировалось Maria Mikhaylova; 10.08.2023 в 10:54.
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

  2. #12

    По умолчанию

    СУНА-121-220-09 при сбросе статистики сбросилось время наработки только насоса №1, наработка насоса №2 осталась прежней?

  3. #13

    По умолчанию

    Вечер добрый!Подскажите,ситуация такая
    Есть СУНА-122.24.05.30(2.71.0)
    Контроль Сухого хода по датчику давления до насосов.
    Но в Овен Конфигураторе нет параметра для задания уставки давления Сухого хода!
    Это ошибка,или какая то хитрая задумка?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от piramidont Посмотреть сообщение
    СУНА-121-220-09 при сбросе статистики сбросилось время наработки только насоса №1, наработка насоса №2 осталась прежней?
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, проблема возникла на новой прошивке?

    Версию ПО можно посмотреть в разделе: Меню → Информация → Общая
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ibl74 Посмотреть сообщение
    Вечер добрый!Подскажите,ситуация такая
    Есть СУНА-122.24.05.30(2.71.0)
    Контроль Сухого хода по датчику давления до насосов.
    Но в Овен Конфигураторе нет параметра для задания уставки давления Сухого хода!
    Это ошибка,или какая то хитрая задумка?
    Здравствуйте!
    Да, это недоработка. В ближайшем обновлении исправим этот момент. Спасибо за информацию.
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

  6. #16

    По умолчанию

    Добрый день!

    Прошу добавить возможность выбора кол-ва одновременно работающих насосов в алгоритме 04.20.
    Т.е. на некоторых объектах в жилых домах стоят мощные насосы и не подразумевается подключение доп. насоса в случае пикового потребления. Нужна функция только смены мастера по времени.
    В таком случае подразумевается работа регулятора только до 100%, а не до 200%.

    На данный момент спасает параметр "Задержка подключения дополнительного насоса, с"

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Diego Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Прошу добавить возможность выбора кол-ва одновременно работающих насосов в алгоритме 04.20.
    Т.е. на некоторых объектах в жилых домах стоят мощные насосы и не подразумевается подключение доп. насоса в случае пикового потребления. Нужна функция только смены мастера по времени.
    В таком случае подразумевается работа регулятора только до 100%, а не до 200%.

    На данный момент спасает параметр "Задержка подключения дополнительного насоса, с"
    Добрый день!
    Верно понимаю, что в вашем случае исключена ситуация, когда будет требоваться работа только одного насоса не на полной мощности?
    Т.е. вам нужно настроить прибор так, чтобы в работе всегда было минимум 2 насоса с чередованием мастера между ними.
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

  8. #18

    По умолчанию

    Не совсем, мне нужно наоборот, что бы работал только один насос, но с чередованием по времени.
    Т.е. если в схеме используется два насоса (алгоритм 04.20), то нужен выбор, сколько одновременно может работать - один или два, если выбрано "1", то включится насос с наименьшим временем наработки и далее по времени произойдет переключение на второй насос и так по кругу, одновременно два насоса работать не могут, ограничение мощности регулятора до 100%
    Если выбрано "2", то для поддержания давления подключается второй насос напрямую от сети и регулятор работает до 200%

    Для моих объектов критичны переходные процессы с переключением насосов и если давления в напорном трубопроводе не хватает, то проще разогнать один насос от ПЧ на максимум и переждать пик потребления.
    Таким образом у потребителей ХВС или ГВС не будет резких скачков давления воды.

  9. #19
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    СУНА 121,02,00 версия 2.01.001 от 26.11.19.
    Где взять список регистров на эту версию? Обновить до последнюю версию нет возможности.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Diego Посмотреть сообщение
    Не совсем, мне нужно наоборот, что бы работал только один насос, но с чередованием по времени.
    Т.е. если в схеме используется два насоса (алгоритм 04.20), то нужен выбор, сколько одновременно может работать - один или два, если выбрано "1", то включится насос с наименьшим временем наработки и далее по времени произойдет переключение на второй насос и так по кругу, одновременно два насоса работать не могут, ограничение мощности регулятора до 100%
    Если выбрано "2", то для поддержания давления подключается второй насос напрямую от сети и регулятор работает до 200%

    Для моих объектов критичны переходные процессы с переключением насосов и если давления в напорном трубопроводе не хватает, то проще разогнать один насос от ПЧ на максимум и переждать пик потребления.
    Таким образом у потребителей ХВС или ГВС не будет резких скачков давления воды.
    Добрый день! Поняла вас, спасибо за пояснение.
    При подготовке ближайшего обновления рассмотрим возможность добавления этой опции.
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 12:01
  2. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 07:48
  3. Ответов: 145
    Последнее сообщение: 18.01.2022, 01:24
  4. Предложения по улучшению качества сервиса
    от alekseydav в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 10:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •