Показано с 1 по 6 из 6

Тема: связка СП310-Б Мастер и ПР103 Slave

  1. #1

    По умолчанию связка СП310-Б Мастер и ПР103 Slave

    Добрый день.
    связка СП310-Б Мастер и ПР103 Slave
    Делаю ввод данных на СП310 PLC порт регистр 4х Адрес 16 17000 значение Word Формат Float дробная часть 0
    На ПР103 адрес регистра 17000 ну и через овен лоджик делаю сравнение например с константой два и вывожу на выход 1
    Все замечательно работает, вводишь 3 появляется выход и т.д.
    Но как только надо с плавающей запятой – меняю в проекте ПР103 на плавающие запятую , меняю на СП310 дробную часть на 1 например и все что не ввожу вход не появляется.
    Где ошибка подскажите ? До этого на связке ПР200 и СП... все отлично функционировало

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,022

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Da-da-da Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    связка СП310-Б Мастер и ПР103 Slave
    Делаю ввод данных на СП310 PLC порт регистр 4х Адрес 16 17000 значение Word Формат Float дробная часть 0
    На ПР103 адрес регистра 17000 ну и через овен лоджик делаю сравнение например с константой два и вывожу на выход 1
    Все замечательно работает, вводишь 3 появляется выход и т.д.
    Но как только надо с плавающей запятой – меняю в проекте ПР103 на плавающие запятую , меняю на СП310 дробную часть на 1 например и все что не ввожу вход не появляется.
    Где ошибка подскажите ? До этого на связке ПР200 и СП... все отлично функционировало
    Во первых, в настройках порта панели включить галку "Поменять порядок регистров"
    Захват-1.png

    Во вторых для значений Float нужен тип данных DWord
    Захват-2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо , галку поставил все заработало )

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите новичку. Сп307 мастер пр103 слейв соединены по rs-485, среда программирования owenlogic. К пр103 подключена лампа, суть - управлять кнопкой вкл/выкл лампы с панели оператора. Создаю на пр сетевую переменную с адресом регистра 16384, связываю с выходом через преобразователь в булевское значение. На панели оператора в проекте создаю кнопку, выбираю порт - plc порт, адрес 16, регистр 0Х 16385. Загружаю проект, кнопка не функционирует. Передача сетевой переменной как то по другому работает? и что нужно сделать

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IgorT1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите новичку. Сп307 мастер пр103 слейв соединены по rs-485, среда программирования owenlogic. К пр103 подключена лампа, суть - управлять кнопкой вкл/выкл лампы с панели оператора. Создаю на пр сетевую переменную с адресом регистра 16384, связываю с выходом через преобразователь в булевское значение. На панели оператора в проекте создаю кнопку, выбираю порт - plc порт, адрес 16, регистр 0Х 16385. Загружаю проект, кнопка не функционирует. Передача сетевой переменной как то по другому работает? и что нужно сделать
    Попробуйте так:
    изображение_2024-12-27_150128687.png
    Здесь вы меняете бит 0 регистра 16385.
    В ПР можете также использовать не преобразование в булевый тип, а извлечение бита 0 при помощи ФБ EXTRACT - в этом случае вы сможете управлять с панели ещё 15 битами этого-же регистра

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Попробуйте так:
    изображение_2024-12-27_150128687.png
    Здесь вы меняете бит 0 регистра 16385.
    В ПР можете также использовать не преобразование в булевый тип, а извлечение бита 0 при помощи ФБ EXTRACT - в этом случае вы сможете управлять с панели ещё 15 битами этого-же регистра
    Благодарю!

Похожие темы

  1. Панель СП 310 слэйв нет обмена ПР103 мастер,
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.12.2022, 10:39
  2. Скорость отклика СП310 + ПЛК150 RS485 плк-мастер
    от ДаниилСПб в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 18:20
  3. Связка ПЛК110 + СП310 + МУ110
    от Серенький в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 08:22
  4. СП310 Мастер +ПЛК160 Слейв по Модбас ТСР
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 10:31
  5. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •