Показано с 1 по 10 из 10

Тема: МУ110-224.16К

  1. #1

    По умолчанию МУ110-224.16К

    Добрый день

    Как настроить МУ110-224.16К для работы без ШИМ ? Что надо задать в двух столбцах на картинке ?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Не нужно ничего настраивать. просто нужно писать в регистр маки выходов, и всё.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Не нужно ничего настраивать. просто нужно писать в регистр маки выходов, и всё.
    В этих двух столбцах ничего менять не надо ?

  4. #4

    По умолчанию

    Не надо. Если понадобится ШИМ. тогда понадобятся эти столбцы. Работа с ШИМ производится записью в регистр каждого выхода значения от 0 до 1000. Для каждого выхода-свой регистр. Без ШИМ удобнее и быстрее работать через маску (регистр 50 Dec или 32 Hex)

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день. При попытке изменения сетевого адреса на свеже купленном МУ110-224.16Р с 16-го на 3-ий через "owen configurator", конфигуратор выдаёт ошибку и сообщение о том, что минимально возможный адрес 16-тый. Но мне нужен адрес "3" , так как он установлен на модуле, подлежащем замене.ошибка.png Подскажите, пожалуйста, как установить адрес "3"! Версия нового модуля H/W v2.0

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MPTC Посмотреть сообщение
    Добрый день. При попытке изменения сетевого адреса на свеже купленном МУ110-224.16Р с 16-го на 3-ий через "owen configurator", конфигуратор выдаёт ошибку и сообщение о том, что минимально возможный адрес 16-тый. Но мне нужен адрес "3" , так как он установлен на модуле, подлежащем замене.ошибка.png Подскажите, пожалуйста, как установить адрес "3"! Версия нового модуля H/W v2.0
    Добрый день!
    Для протокола ОВЕН минимальный адрес - 16 (см. РЭ). Вы шаблон добавили по протоколу ОВЕН.
    Добавьте шаблон по протоколу Modbus.
    Рекомендую сразу обновить прошивку модуля до версии 1.43. Прошивка лежит здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37799
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 04.05.2023 в 16:13.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Для протокола ОВЕН минимальный адрес - 16 (см. РЭ). Вы шаблон добавили по протоколу ОВЕН.
    Добавьте шаблон по протоколу Modbus.
    Рекомендую сразу обновить прошивку модуля до версии 1.43. Прошивка лежит здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37799
    По протоколу Modbus не находит устройство ошибка2.png, находит только с протоколом ОВЕН ошибки нет.png!

  8. #8

    По умолчанию

    Попробуйте обновить прошивку на 1.43, а потом добавить модуль по модбас.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Попробуйте обновить прошивку на 1.43, а потом добавить модуль по модбас.
    Прошивка не обновляется! 2.png3.png Все действия провожу на заводских настройках! На эту штуку потрачено уже в общей сложности 2-а рабочих дня!

  10. #10

    По умолчанию

    Можете предоставить удаленный доступ по anydesk? (в лс)

    Перепрошивка МУ110-16Р(К) H/W v2.0
    Если модуль МУ110-16К H/W v2.0 или МУ110-16Р H/W v2.0 не прошивается, установите переключатель 1 в положение ON (вместо переключателя 3).
    Ошибка перепрошивки может встречаться преимущественно у модулей выпущенных до 26.04.2023.
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 12.05.2023 в 16:40.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН+МУ110-16Р+МУ110-8И Проблема Modbus RTU
    от Diesel_spb в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.12.2021, 05:24
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 18:37
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  5. МУ110-16р
    от gefan в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •