    При подключении НПТ-3 нужно куда-то подключать Вход R или оставить пустым? screenshot.3.jpg AIX-2 объединены между собой?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zsm7 Посмотреть сообщение
    При подключении НПТ-3 нужно куда-то подключать Вход R или оставить пустым? screenshot.3.jpg AIX-2 объединены между собой?
    Для датчиков 4-20 мА, вход R не подключается никуда. А вот резистор обязателен R шунта - 49.9 Ом
    Вход R нужен только для ТСП, схему посмотрите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.04.2023 в 11:19.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    В случае использования активных датчиков следует иметь в виду, что «минусовые» выводы их
    выходных сигналов в приборе объединены между собой.
    Кто может пояснить?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Прибор имеет следующие группы гальванически изолированных цепей:
    • цепи питания прибора;
    • цепи интерфейса RS-485;
    • цепи измерительных входов.
    Можно использовать один блок питания для МВ110 и датчиков тока?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zsm7 Посмотреть сообщение
    Можно использовать один блок питания для МВ110 и датчиков тока?
    Можно. Соединяйте через предохранители каждый канал как вариант и отдельно предохранитель для модуля.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    screenshot.1.jpg Какой из вариантов подключения правильный?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zsm7 Посмотреть сообщение
    screenshot.1.jpg Какой из вариантов подключения правильный?
    Оба будут работать, 1 как указано на сайте, по 2 схеме резисторы вообще без толку ( минусы входов то общие, резисторы все просто параллельно).
    Но как по мне, 470 ом здесь вообще не нужны, при КЗ в датчике они не спасут.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.04.2023 в 13:39.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Указание корреляции с местом установки ограничивающего резистора не имеет. НПТ - это пассивный ЦАП.
    Согласующие резисторы лучше ставить по второй схеме.

    Инженер технической поддержки ОВЕН
    Разные мнения. И возвращаемся https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post407430

    А где на сайте указана 1 схема?
    Последний раз редактировалось zsm7; 02.05.2023 в 03:51.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zsm7 Посмотреть сообщение
    Разные мнения. И возвращаемся https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post407430

    А где на сайте указана 1 схема?
    То что Вы рисовали первая схема, собирайте и все. Резистор ограничивающий ток только в районе 700-800 Ом, даже больше можно , согласно РЭ допустимая нагрузка при питании 24в 1100 Ом.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    screenshot.3.jpgscreenshot.4.jpg В РЭ для НПТ.

    Согласующие резисторы лучше ставить по второй схеме.

    Инженер технической поддержки ОВЕН

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение датчиков влажности и СО2 к МВ110-224.8А
    от Nehaigek в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.05.2019, 09:23
  2. Подключение 4х датчиков к МВ110-4ТД
    от serg777 в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 17:58
  3. Подключение датчиков 0-3 В к МВ110-8AC
    от bladerunner в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 12:25
  4. Подключение датчиков 0-3 В к МВ110-8AC
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 12:25
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 17:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •