Показано с 1 по 7 из 7

Тема: СПК110М01 После перезагрузки "отсутствует загрузочное приложение"

  1. #1

    По умолчанию СПК110М01 После перезагрузки "отсутствует загрузочное приложение"

    Здравствуйте!
    Имеется СПК110[M01] с версией 1.2. Провел обновление согласно инструкции (сначала до 1.3 потом до 2.4 а, так же, хотфикс).
    Установил новый CODESYS. Приложение с одной кнопкой. Компиляция и загрузка успешна (в папке plcLogic/Appliction появились файлы приложения app и crc).
    После перезагрузки СПК приложение не стартует на экране NO BOOT APPLICATION.
    Пробовал делать обновление устройства. Подскажите как решить проблему. Спасибо!

    На экране панели:
    Release: 2.4.0923.1000
    Target: 3.5.17.31
    Runtime 3.5.17.30
    Год выпуска 2021. SN: 80699211232582304
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    ...я уж про классику спрошу. Команда "Онлайн => Создать загрузочное приложение" при подключении к ПЛК выполнялась?
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  3. #3

    По умолчанию

    Да, и не раз.

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Большое спасабо, помогло!
    Еще скажите, такой вопрос. По ощущениям панель стала дольше грузиться на версии 2.4. Полная загрузка с минимальным проектом около 1:40 минут.
    Можно ли как-то ускорить загрузку отключив некоторый функционал? Это не критично, скорей как "хотелка". Еще раз спасибо!

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kuznetsov_YS Посмотреть сообщение
    Большое спасабо, помогло!
    Еще скажите, такой вопрос. По ощущениям панель стала дольше грузиться на версии 2.4. Полная загрузка с минимальным проектом около 1:40 минут.
    Можно ли как-то ускорить загрузку отключив некоторый функционал? Это не критично, скорей как "хотелка". Еще раз спасибо!
    К сожалению, нет.
    Начиная с прошивки 1.2.xxxx.xxxx время загрузки занимает примеро 1.5 минуты - так что в 2.4 ничего особо не изменилось с этим.

  7. #7

    По умолчанию

    Понятно, спасибо!

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 10:38
  2. Сообщение: "Отсутствует визуализация"
    от okochurov в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 12:39
  3. ТРМ210 отсутствует параметр "Prot"
    от dr_alf в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 13:31
  4. "Активное приложение" в СПК1ххх.
    от Р.Александр в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 14:36
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 12:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •