Модуль МУ110-8Р HW2.0 прошивка 1.19
При опросе по протоколу овен через ПЛК73 в ответ шлет какую-то дичь, например 115200 8N1 адрес 72 dEv
запрос 23 4b 4f 48 47 54 4d 4f 48 49 54 4b 47 0d (#KOHGTMOHITKG)
ответ a9 ea 39 51 35 3d 21 29 3d 25 51 29 1d 29 21 29 21 31 31 2d 51 55 55 29 29 35
MODBUS
запрос 48 04 f0 00 00 04 cc 90
ответ 21 55 4d 31 31 2d 30 00 38 76 03
Ответ всегда один и тот-же. МУ100 отвечать начинает сразу, на Rsdl внимания не обращает
При опросе с этого же ПЛК модулей МВ110-8А и МВ110-16ДН проблем нет.
Если опрашивать МУ110 через owen opc server все нормально работает
Записать значение и щелкнуть реле получается, но периодически также некорректный ответ.
Есть две МУ110 (по 11000 руб между прочим), оба модуля некорректно работают.
Есть шанс заставить работать с ПЛК73?
МУ110-8Р запрос ответ через АС4 и opc server
МУ110-8Р запрос ответ через ПЛК73
МВ110-8А запрос ответ одинаково через ПЛК73 и opc server