Тема: Ошибка чтения МУ110-8Р

  1. #1

    По умолчанию Ошибка чтения МУ110-8Р

    Модуль МУ110-8Р HW2.0 прошивка 1.19
    При опросе по протоколу овен через ПЛК73 в ответ шлет какую-то дичь, например 115200 8N1 адрес 72 dEv
    запрос 23 4b 4f 48 47 54 4d 4f 48 49 54 4b 47 0d (#KOHGTMOHITKG)
    ответ a9 ea 39 51 35 3d 21 29 3d 25 51 29 1d 29 21 29 21 31 31 2d 51 55 55 29 29 35
    MODBUS
    запрос 48 04 f0 00 00 04 cc 90
    ответ 21 55 4d 31 31 2d 30 00 38 76 03

    Ответ всегда один и тот-же. МУ100 отвечать начинает сразу, на Rsdl внимания не обращает
    При опросе с этого же ПЛК модулей МВ110-8А и МВ110-16ДН проблем нет.

    Если опрашивать МУ110 через owen opc server все нормально работает

    Записать значение и щелкнуть реле получается, но периодически также некорректный ответ.

    Есть две МУ110 (по 11000 руб между прочим), оба модуля некорректно работают.


    Есть шанс заставить работать с ПЛК73?

    МУ110-8Р запрос ответ через АС4 и opc server
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	WhatsApp Image 2023-04-12 at 14.57.31 (2).jpeg 
Просмотров:	34 
Размер:	143.0 Кб 
ID:	67280

    МУ110-8Р запрос ответ через ПЛК73
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	WhatsApp Image 2023-04-12 at 14.57.31.jpeg 
Просмотров:	22 
Размер:	131.3 Кб 
ID:	67281

    МВ110-8А запрос ответ одинаково через ПЛК73 и opc server
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	WhatsApp Image 2023-04-12 at 14.57.31 (1).jpeg 
Просмотров:	384 
Размер:	157.3 Кб 
ID:	67282
    Последний раз редактировалось Антон Замилов; 13.04.2023 в 16:47.

  2. #2

    По умолчанию

    ПЛК73+ПИ73(rs485) <-> МУ110-8Р HW2.0
    Может кто-нибудь проверить чтение чтение конфигурационных параметров с помощью OwenNet.lib?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Замилов Посмотреть сообщение
    ПЛК73+ПИ73(rs485) <-> МУ110-8Р HW2.0
    Может кто-нибудь проверить чтение чтение конфигурационных параметров с помощью OwenNet.lib?
    Вот, тему почитайте, только ПЛК другой, но смысл тот же https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37668

  4. #4

    По умолчанию

    Я пытаюсь прочитать конфигурационный параметр, не работает.
    Запись оперативного параметра по протоколу OWEN проходит успешно. Релюшками щелкать получается, ответ МУ110 верный

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Замилов Посмотреть сообщение
    Я пытаюсь прочитать конфигурационный параметр, не работает.
    Запись оперативного параметра по протоколу OWEN проходит успешно. Релюшками щелкать получается, ответ МУ110 верный
    На сколько я помню, конфигурационные параметры, читать надо по одному, группой нельзя.

  6. #6

    По умолчанию

    ПЛК один и тот же, МУ110 один и тот же. Команды посылаю по очереди. Прием передачу контролирую com-монитором.

    115200 8N1 адрес 24 запрос dEv
    Запрос от ПЛК73 - 23 48 4f 48 47 54 4d 4f 48 53 4f 53 56 0d (#HOHGTMOHSOSV)
    Ответ МУ110 - 42 3d 1d 39 51 35 3d 21 29 3d 25 51 29 1d 29 21 29 21 31 31 2d 51 41 31 3d 29 35

    115200 8N1 адрес 24 запись r.OE
    Запрос от ПЛК73 - 23 48 4f 47 4a 55 4f 50 4b 4a 56 47 47 47 47 4b 50 4a 55 0d (#HOGJUOPKJVGGGGKPJU)
    Ответ МУ110 - 23 48 4f 47 4a 55 4f 50 4b 4a 56 47 47 47 47 4b 50 4a 55 0d (#HOGJUOPKJVGGGGKPJU)

    115200 8N1 адрес 24 чтение r.OE
    Запрос от ПЛК73 - 23 48 4f 48 47 55 4f 50 4b 4b 48 49 55 0d (#HOHGUOPKKHIU)
    Ответ МУ110 - 42 3d 1d 29 55 3d 41 2d 29 59 1d 1d 1d 1d 2d 41 29 55 35

    Запись работает, чтение нет.
    MB RTU аналогично, чтение работает запись нет.

    Из терминала через AC4 все работает штатно.
    Есть шанс заставить оборудование одной фирмы работать вместе?
    Последний раз редактировалось Антон Замилов; 14.04.2023 в 13:27.

  7. #7

    По умолчанию

    После обновление на fw 1.43 один дефект исправили, но как принято у диких китайцев выплыло следующее

    При опросе по протоколу OWEN. Прибор отвечает на чужие адреса.
    Например AC4+МВ110-16(адрес 32)+МУ110-8Р(адрес 24).
    Если устройство с адресом 32 выключить то отвечает МУ110, хотя его адрес 24
    Запрос от OPC на адрес 32
    23 49 47 48 47 54 4D 4F 48 53 53 55 54 0D
    Ответ МУ100 с адресом 24
    23 49 47 47 4A 47 49 4A 4A 54 4D 4F 48 49 4F 54 54 4B 4F 0D

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Замилов Посмотреть сообщение
    После обновление на fw 1.43 один дефект исправили, но как принято у диких китайцев выплыло следующее

    При опросе по протоколу OWEN. Прибор отвечает на чужие адреса.
    Например AC4+МВ110-16(адрес 32)+МУ110-8Р(адрес 24).
    Если устройство с адресом 32 выключить то отвечает МУ110, хотя его адрес 24
    Запрос от OPC на адрес 32
    23 49 47 48 47 54 4D 4F 48 53 53 55 54 0D
    Ответ МУ100 с адресом 24
    23 49 47 47 4A 47 49 4A 4A 54 4D 4F 48 49 4F 54 54 4B 4F 0D
    Сами себе проблемы создаёте, зачем вам этот гемор ? Включите по Модбас RTU и адреса хоть 11 , 12 и 13. Оперативные параметры в топку, берите только нужное.
    У протокола Овен, сколько входов (выходов), такой и надо делать промежуток в адресах.

  9. #9

    По умолчанию

    За 10к рублей я хочу что-бы все работало.
    Про протокол овен в курсе и если внимательно читать что написано выше, то можно заметить что 32 - 24 = как раз 8.
    Ну и наконец, у меня куча модулей hw1. Мне их по 10к менять на hw2? Сомнительное удовольствие

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,290

    По умолчанию

    Вам уже ответили.
    Выкладывайте проект, может кто и посмотрит что не так. Или что хотите - универсальное заклинание?
    После слов что "rtu не работает" нет смысла дискутировать всухую

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 20:58
  2. Ошибка загрузки/чтения параметров ТРМ-138
    от SeraX в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.03.2021, 09:08
  3. Непонятная ошибка чтения параметра rEAd ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 14:01
  4. ПЛК 110-32M slave, libmodbus TCP, ошибка чтения регистров: Bad file descriptor
    от SerJK в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 12:12
  5. ошибка чтения температуры с помощью Dll
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 19:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •