Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Отсутствует связь ПЛК - ЧМИ по Ethernet, кабель около 60 м

  1. #1

    По умолчанию Отсутствует связь ПЛК - ЧМИ по Ethernet, кабель около 60 м

    Добрый день!

    Столкнулся с проблемой отсутствия связи между ПЛК160 (старого образца) и СП315-Р.
    Расстояние большое, длина кабеля около 60 м.

    ПЛК160 (Master 10.0.6.10), панель СП315-Р (Slave 10.0.6.20), интерфейс - Ethernet, протокол - Modbus TCP.
    И ПЛК и СП настроены по стандартному примеру "Пример обмена с ПЛК110 [M02] по Modbus TCP, панель - Slave".
    При отладке на столе с коротким кабелем всё работает без проблем. (Отлаживал с ПЛК-160-М2 и СП307)

    На объекте подключаю ПЛК160 и СП315-Р через кабель 60 м - индикаторы на разъёме даже НЕ МОРГАЮТ, связи нет.
    Подключаюсь ноутбуком по тому же кабелю 60м к ПЛК - пинг есть, контроллер прошивается, онлайн-режим работает, с кабелем всё ОК.
    Подключаюсь ноутбуком к панели коротким кабелем - пинг есть, но прошиваю её через USB.

    Пока что только одна зацепка, может ли помочь уменьшение скорости в конфигурации ПЛК (по умолчанию 115200)?
    Или для Ethernet это настройка не действительна?
    Не совсем понимаю, скорость Communication Speed - это же настройка интерфейса?

    ПЛК-СП кабель 60м.jpg

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Столкнулся с проблемой отсутствия связи между ПЛК160 (старого образца) и СП315-Р.
    Расстояние большое, длина кабеля около 60 м.

    ПЛК160 (Master 10.0.6.10), панель СП315-Р (Slave 10.0.6.20), интерфейс - Ethernet, протокол - Modbus TCP.
    И ПЛК и СП настроены по стандартному примеру "Пример обмена с ПЛК110 [M02] по Modbus TCP, панель - Slave".
    При отладке на столе с коротким кабелем всё работает без проблем. (Отлаживал с ПЛК-160-М2 и СП307)

    На объекте подключаю ПЛК160 и СП315-Р через кабель 60 м - индикаторы на разъёме даже НЕ МОРГАЮТ, связи нет.
    Подключаюсь ноутбуком по тому же кабелю 60м к ПЛК - пинг есть, контроллер прошивается, онлайн-режим работает, с кабелем всё ОК.
    Подключаюсь ноутбуком к панели коротким кабелем - пинг есть, но прошиваю её через USB.

    Пока что только одна зацепка, может ли помочь уменьшение скорости в конфигурации ПЛК (по умолчанию 115200)?
    Или для Ethernet это настройка не действительна?
    Не совсем понимаю, скорость Communication Speed - это же настройка интерфейса?

    ПЛК-СП кабель 60м.jpg
    Нужен перекрестный кабель (компьютер - компьютер)
    cross-cable-wiring-scheme.jpg computer-computer.jpg
    Возможно при отладке на столе короткий кабель и был таким.

    А кабель 60 м. оказался прямым (компьютер - свитч)
    computer-switch.jpg
    Последний раз редактировалось petera; 12.04.2023 в 13:26.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    подключаю ПЛК160 и СП315-Р через кабель 60 м
    подключите через любой свитч/коммутатор

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо! При обжимке айтишник ещё уточнил, каким способом обжать: прямым или кросс. Я отвел, что без разницы. Думал, что современные устройства способны сами подобрать конфигурацию портов.

    UPD: проверил короткий кабель, он прямой, с ним на столе всё работает хорошо.
    Но всё же думаю попробовать подключиться через коммутатор.
    Последний раз редактировалось Party3AH; 12.04.2023 в 14:22.

Похожие темы

  1. Отсутствует доступ к ПЛК110M2 по каналу Ethernet
    от Yuriy K в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 10:23
  2. ТРМ 148. Отсутствует связь с программой LabView
    от Rustam1993 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 10:15
  3. МВ110-8А отсутствует связь с АЦП
    от Stas в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 22:00
  4. МВ110-8А Отсутствует связь с АЦП
    от cer_cer в разделе Мх110
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 11:30
  5. кабель ethernet
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 21:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •