Добрый день!
Подключаю к ТРМ202 лампочку для тестирования работы регулятора по ключевому выходу в режиме нагревателя, тип логики CmP1=CmP2=1.
Поочередно проверяю Выход 1 и Выход 2, для Выхода 1 фаза (220В) на клемму 4, от клеммы 5 соединение с лампочкой и на ноль.
Для Выхода 2 фаза на клемму 7, от клеммы 8 соединение с лампочкой и на ноль.
На Выходе 1 лампочка горит постоянно - одинаково, когда индикатор компаратора включен и когда выключен. На Выходе 2 при индикации компаратора лампочка горит ярко, при выключении компаратора лампочка горит, но более тускло.
Прозвонка для Выхода 1 дает значения:
-при включенном компараторе 500-600;
-при выключенном компараторе 1550-1600.
Для Выхода 2 дает значения:
-при включенном компараторе 500-600;
-при выключенном компараторе вроде как не прозванивается.
Что-то не так с настройками или с выходами терморегулятора?