Добрый день!
ПЛК200-4, Codesys 3.5 SP17.
Во время разработки проекта и "ковыряния" символьной конфигурации мне было предложено задать имя пользователя и пароль. Задал без задней мысли, данные записал. Теперь при подключении к ПЛК мне приходится каждый раз вводить эти логин и пароль. Попытался удалить пользователя в настройках Device/Пользователи и группы - невозможно удалить пользователя (скрин).
Как вернуть все обратно? Удалить пользователя и подключаться к ПЛК без ввода логина и пароля? Заданные мною имя и пароль есть.
Снимок.PNG
Из-за данной операции с ранее рабочим проектом, в котором настроен OPC UA сервер, даже после ввода логина и пароля и записи проекта на ПЛК этот OPC сервер более не доступен.