Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Наложение запроса

  1. #1

    По умолчанию Наложение запроса

    Здравствуйте!
    На странице я спрашивал про наложение адресов в модулях МВ110-224 16Д по протоколу Modbus RTU
    https://owen.ru/forum/showthread.php...570#post400570

    Данная проблема должна наблюдаться при опросе по протоколу ОВЕН, но данная проблема повторяется по протоколу Modbus RTU.

    На видео коллега снял эксперимент.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Добрый день.
    Конфигуратор всегда опрашивает модули по протоколу ОВЕН (независимо от значения параметра Prot).
    Так что наблюдаемая ситуация совершенно закономерна.
    Чтобы ее избежать - надо модулям раздавать адреса не со сдвигом +8 (потому что модули 16Д - 16-канальные - занимают 16 адресов в протоколе ОВЕН), а со сдвигом +16.
    Например:
    модуль 1 - адрес 16
    модуль 2 - адрес 32
    модуль 3 - адрес 48
    модуль 4 - адрес 64

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZETs Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    На странице я спрашивал про наложение адресов в модулях МВ110-224 16Д по протоколу Modbus RTU
    https://owen.ru/forum/showthread.php...570#post400570

    Данная проблема должна наблюдаться при опросе по протоколу ОВЕН, но данная проблема повторяется по протоколу Modbus RTU.

    На видео коллега снял эксперимент.
    Конфигуратор всегда работает по протоколу ОВЕН,
    для работы по выставленному Модбас RTU, нужно перезагрузить модуль по питанию и опрашивать уже с ПЛК, а не конфигуратором.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.04.2023 в 11:25.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за разъяснение.

Похожие темы

  1. Передача запроса в БД MySQL
    от alekstani в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.11.2022, 12:19
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 20:41
  3. Библиотека UNM, отправка и получение запроса.
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 15:23
  4. Наложение памяти при опросе по Modbus
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 11:01
  5. неверный фрмат данных для запроса
    от balepa1 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 07:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •