Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: пр200 master pixel slave

  1. #1

    По умолчанию пр200 master pixel slave

    Здравствуйте! Проблема в том, что не могу считать данные с пикселя. Статус устройства в пр единицу выдает, т.е. связь есть. в пикселе ПО из под конструктора, вент установка. Не подскажете в чем может быть проблема? ПО вроде прикрепил, интересует конфигурация переменных, может там что то не правильно делаю.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от acepey Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Проблема в том, что не могу считать данные с пикселя. Статус устройства в пр единицу выдает, т.е. связь есть. в пикселе ПО из под конструктора, вент установка. Не подскажете в чем может быть проблема? ПО вроде прикрепил, интересует конфигурация переменных, может там что то не правильно делаю.
    У вас ПР настроен как слейв

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    У вас ПР настроен как слейв
    извиняюсь, не тот файл прикрепил
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от acepey Посмотреть сообщение
    извиняюсь, не тот файл прикрепил
    Ну, попробуйте переменной eror присвоить единичку

  5. #5

    По умолчанию

    Я присваиваю ей 1 с экрана пр, st то же становится в 1, но сами данные на читаются

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,135

    По умолчанию

    Удалите, то что я отметил красным

    Безымянный.png

  7. #7

    По умолчанию

    Удаление переменных и снятие галки "старшим байтом вперед" получилось получить корректные данные с плавающей точкой. Спасибо.
    Возник вопрос теперь по булевским переменным. Значения адресов в пикселе выше, чем позволяет ввести пр 200,пишет: Адрес регистра должен быть в следующих диапазонах:
    от 0 до 4095. адреса пикселя во вложении. Подскажите, как с этим быть?
    Изображения Изображения

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    Видимо это чтобы жизнь медом не казалась типа с ПР применяйте только ПР....

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от acepey Посмотреть сообщение
    Удаление переменных и снятие галки "старшим байтом вперед" получилось получить корректные данные с плавающей точкой. Спасибо.
    Возник вопрос теперь по булевским переменным. Значения адресов в пикселе выше, чем позволяет ввести пр 200,пишет: Адрес регистра должен быть в следующих диапазонах:
    от 0 до 4095. адреса пикселя во вложении. Подскажите, как с этим быть?
    Вас не смущает что в регистре 16 бит?
    15360/16=960, 960 регистр бит 0, 15361 - 960 регистр бит 1, 15362 - 960 регистр бит 2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.05.2023 в 11:01.

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от acepey Посмотреть сообщение
    Удаление переменных и снятие галки "старшим байтом вперед" получилось получить корректные данные с плавающей точкой. Спасибо.
    Возник вопрос теперь по булевским переменным. Значения адресов в пикселе выше, чем позволяет ввести пр 200,пишет: Адрес регистра должен быть в следующих диапазонах:
    от 0 до 4095. адреса пикселя во вложении. Подскажите, как с этим быть?
    Для мастера ПР своеобразная адресация булевых переменных
    в регистре 0 находятся койлы 0..15
    в регистре 1 находятся койлы 16..32
    и т.д.
    Коийл 15360 пикселя для ПР будет как регистр 960, бит 0.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 - обмен по RS-485. Один ПР - Master, второй ПР - slave
    от zaychenko в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.07.2022, 17:04
  2. ПР200 (Master) и ПР102 (Slave) по RS
    от DKE в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.10.2021, 12:53
  3. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  4. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •