Возможно тема уже избитая.
Есть ли способ заставить панель при записи в один регистр использовать команду 0х10, а не 0х06.
МУ110-16Р не поддерживает 0х06. Как управлять битовой маской выходов в регистре 0х0032 через панель?
Спасибо.
Возможно тема уже избитая.
Есть ли способ заставить панель при записи в один регистр использовать команду 0х10, а не 0х06.
МУ110-16Р не поддерживает 0х06. Как управлять битовой маской выходов в регистре 0х0032 через панель?
Спасибо.
Добрый день.
https://owen.ru/product/sp3xx/software
См. пример "Организация обмена через макросы".
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Включить бит PFW36.2 (регистр PFW36 бит2) с помощью кнопки или ФО (функц. области) будет функция записи 0х10 1 Бит 36_2.jpg
Для управления битами Маски, ставите кнопки или переключатели с индикацией, 1 Бит 300_3.jpg
назначаете адрес регистра и номер бита. Например читать, писать бит Маски, адрес слейва 16, регистр 300 бит 3
4х - обращение к области памяти Holding регистров. Адреса в HEX надо перевести в DEC.
Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2023 в 10:45.
Спасибо. А то 2 дня мучался - думал 16Р барахлит. Через OPC Lectus работает, а с панели - нет.
Пока панели сам Lectus слэйвом не подсунул. В логе и увидел все.