Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Помогите новичку

  1. #1

    По умолчанию Помогите новичку

    Создал я небольшую програмку для шкафа сигнализации
    там нет никакого управления просто индикация состояния датчиков
    но у меня возникла проблема вследствии того что пришлось установить блоки расширения МДВВ я их связываю по протоколу ОВЕН а программу я пишу в LD
    проблема заключается в том что на выходы МДВВ в соответсвии с примером на этом сайте надо подавать значение от 0 до 1 а COIL не может работать с TRUE переменными
    подскажите что делать
    программа прилагается
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Я бы, как любой новичек начал с руководства по эксплуатации на МДВВ (стр.21)
    Почему Вы решили, что на выход можно подавать или false (0) или true (1). Так же можно подавать любое значение между, например 0,5 или 0,23.
    Описание самого протокола ОВЕН так же можно полистать:
    http://www.owen.ru/support/40691149
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 07.02.2009 в 11:56.

  3. #3

    По умолчанию спасибо за рекомендации

    проблема заключалась не в том что на выход мдвв можно подавать значения от0 до 1 просто это как в последствии я для себя открыл разные типы переменных, от проблемы я избавился использовав вместо блоков Coil блоки Move

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •