Тема: ПР 200 чтение регистров

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aefimcev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Я думаю что этот регистр надо как-то разложить что бы получиласть битовая переменная
    Не надо думать, у Овена область памяти регистров совпадает с областью памяти бит. А у некоторых производителей это разные области памяти.
    В регистре адрес 0, биты от 0 до 15, если они у вас не читаются, значит доступа к области памяти бит у вас нет. Нужен например ПЛК и чтение через библиотеку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.04.2023 в 15:39.