    По умолчанию Как организовать режим автоматической подпитки обратного трубопровода.

    Добрый день.Друзья подскажите как можно организовать автоматическую подпитку на котельной смысл таков.Имеется сетевая труба которая врезана в обратный трубопровод который приходит от потребителя.Если происходит порыв, падает давление в трубе и операторы приоткрывают задвижку если еще сильнее упала то на всю открывают задвижку.По мере роста давления в системе до рабочего давления операторы закрывают задвижку.Если ставить электромагнитный клапан+трм+датчик давления это будет не эффективно так как клапан резко открывается и питает слишком много.Труба 100 диаметр.ПИД рег тоже не вариант так как система статична и не пойму как настроить сам пид если нет порыва.Думал просто поставить регулирующий клапан открыть закрыть через 2трм1 нагреватель и охладитель но тоже логика не строится.Так как если уст будет 2кг и давление упадет ниже сработает нагреватель клапан начнет открываться по мере подпитки и роста давления клапан не закроется а это не нужно так как как может перепитать трассу и передавить.И охладитель на закрытие включится только при достижение уставки 2кг а нужно что бы клапан был уже закрыт на этой уставки.То есть что бы с ростом давления пропорционально росту давления закрывался сам клапан.Как можно это реализовать есть у кого какие мысли?
    У меня регулировка расхода а не температуры.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    У меня на сайте есть заметка о подпитке: kotelna.tk
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    У меня на сайте есть заметка о подпитке: kotelna.tk
    Спасибо ознакомился.Но проблема в тома что я не могу настроить пид рег по причине статичности среды.Как мне настроить пид если допустим в трассе давление рабочее 3-3,5кг операторы открывают задвижку сетевой подпиточной воды если давление падает ниже 2кг при порыве,то есть это аварийная подпитка утечек постоянных нет и наче если бы были утечки можно было бы настроить пид.Я вижу выход или клапан.Или более сложное решение поставить пр200 написать логику такую поставить уставку 2кг далее если давление падает ниже вкл выходное реле и вкл клапана на открытие, по мере роста давления второе выходное реле вкл клапана на закрытие пропорционально росту давления то есть при достижение 2кг реле второе выключается.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Спасибо ознакомился.Но проблема в тома что я не могу настроить пид рег по причине статичности среды.Как мне настроить пид если допустим в трассе давление рабочее 3-3,5кг операторы открывают задвижку сетевой подпиточной воды если давление падает ниже 2кг при порыве,то есть это аварийная подпитка утечек постоянных нет и наче если бы были утечки можно было бы настроить пид.Я вижу выход или клапан.Или более сложное решение поставить пр200 написать логику такую поставить уставку 2кг далее если давление падает ниже вкл выходное реле и вкл клапана на открытие, по мере роста давления второе выходное реле вкл клапана на закрытие пропорционально росту давления то есть при достижение 2кг реле второе выключается.
    Почитайте как регулируется температура в смесительных узлах с трехходовыми или двухходовыми клапанами, по подобию сделайте подпитку, только регулируйте не Т, а Р.

  5. #5

    По умолчанию

    Вот это:
    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    ...падает давление в трубе и операторы приоткрывают задвижку если еще сильнее упала то на всю открывают задвижку.По мере роста давления в системе до рабочего давления операторы закрывают задвижку....
    и есть алгоритм работы регулятора (в том числе и ПИД)
    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    ПИД рег тоже не вариант так как система статична и не пойму как настроить сам пид если нет порыва.
    Если нет порыва/утечек, то давление в контуре начнёт расти и регулятор закроет клапан подпитки, и не будет давать команд на открытие, пока давление не начнёт падать.
    Можно поставить на подпитку регулятор давления прямого действия "после себя".

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Вот это:

    и есть алгоритм работы регулятора (в том числе и ПИД)

    Если нет порыва/утечек, то давление в контуре начнёт расти и регулятор закроет клапан подпитки, и не будет давать команд на открытие, пока давление не начнёт падать.
    Можно поставить на подпитку регулятор давления прямого действия "после себя".
    Скажите как корректно настроить пид регулятор если используется задвижка с аналоговым управлением и резистивным датчиком положения Вот задал я уставку на регуляторе допустим в 2кг то есть есил упадет ниже 2кг допустим 1,9 то задвижка начнет плавно открываться или если увеличится давление плавно закрываться.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Скажите как корректно настроить пид регулятор если используется задвижка с аналоговым управлением и резистивным датчиком положения Вот задал я уставку на регуляторе допустим в 2кг то есть есил упадет ниже 2кг допустим 1,9 то задвижка начнет плавно открываться или если увеличится давление плавно закрываться.
    Да, так оно и работает. Ещё нужно чтобы клапан был запорно-регулирующий, и в закрытом положении пропуск был минимальный.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Да, так оно и работает. Ещё нужно чтобы клапан был запорно-регулирующий, и в закрытом положении пропуск был минимальный.
    Подскажите а какой ручной алгоритм настройки пид для клапана по давлению?Если в скаду завести пид рег и настраивать?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Подскажите а какой ручной алгоритм настройки пид для клапана по давлению?Если в скаду завести пид рег и настраивать?
    В общем случае алгоритм такой - при отключенных И-, Д-составляющих подбирается значение пропорциональной составляющей, для быстрого отклика без перерегулирования, затем подбирается интегральная составляющая для устранения остаточного отклонения и дифференциальная при необходимости ускорения реакции. В конкретном случае зависит от применяемого оборудования.
    Второй вопрос больше похож на бессмысленный набор слов.

  10. #10

    По умолчанию

    Автоматизация бардака приводит к автоматическому бардаку. Какая такая подпитка при прорыве трубопровода? Вы что там собираетесь автоматизировать? Процесс наполнения лебединого озера? Или процесс заливки катка? У вас там бездонные запасы химически очищенной воды? Там есть хотя бы гидроаккумулятор? Он исправен и накачан должным образом?
    При нормальном техническом состоянии теплосети для подпитки нужно реле давления и электромагнитный клапан. И всё!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Таймер обратного отсчёта на ST
    от kolyagl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2018, 20:25
  2. Таймер обратного счета
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 10:03
  3. таймер обратного времени с датчиком
    от sega73 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 15:40
  4. подбор оборудования для насоса подпитки