Тема: Как организовать режим автоматической подпитки обратного трубопровода.

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Автоматизация бардака приводит к автоматическому бардаку.
    Очень правильное замечание, надо это выражение взять на вооружение! Самое интересное ни кто даже не уточнил, что за котельня, какая система... Там может посёлок на пять тысяч человек.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Автоматизация бардака приводит к автоматическому бардаку. Какая такая подпитка при прорыве трубопровода? Вы что там собираетесь автоматизировать? Процесс наполнения лебединого озера? Или процесс заливки катка? У вас там бездонные запасы химически очищенной воды? Там есть хотя бы гидроаккумулятор? Он исправен и накачан должным образом?
    При нормальном техническом состоянии теплосети для подпитки нужно реле давления и электромагнитный клапан. И всё!
    Бардак обычно бывает в голове.Я поясню у нас бывают не большие порывы (утечки) и в этих случаях прекрасно справляется открытие задвижки + насос который питает трассу из сети при чем прекрасно держит рабочее давление в обратке.Понятно что если будет большой порыв то не одна автоматика не одна емкость не хватит ресурса это и понятно.Подпитка у нас аварийная срабатывает может в месяц раз или раз в два месяца, котельную проектировали давно и гидравлику не кто не считал не киповское это дело.А алгоритм рег клапан + пид на аварийной подпитки прекрасно работает в на других котельных да же есил будет небольшая утечка то клапан справится.Если ставить эл магнитный клапан то при открытие клапана он создает большое объем воды в трассе труба c с эл клапанам 100d поэтому нужно плавное регулирование.До меня светлые головы КИП не решили эту проблему и она легла на мои плечи.Клапан эл магнитный не пошел.Хотя на цтп клапан эл 50d+реле и экм прекрасно работает и подпитывает.Все дело как я понимаю в гидравлики если она не правильно посчитано то не какая автоматизация этого не исправит.Гидроаккумулятора нет.Про теплосеть согласен но у нас частенько трасса рвется не сильно насос и открытие задвижки справляются но если огромный порыв мы выкл котельную.Трасса в печальном состояние.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Бардак обычно бывает в голове.Я поясню у нас бывают не большие порывы (утечки) и в этих случаях прекрасно справляется открытие задвижки + насос который питает трассу из сети при чем прекрасно держит рабочее давление в обратке.Понятно что если будет большой порыв то не одна автоматика не одна емкость не хватит ресурса это и понятно.Подпитка у нас аварийная срабатывает может в месяц раз или раз в два месяца, котельную проектировали давно и гидравлику не кто не считал не киповское это дело.А алгоритм рег клапан + пид на аварийной подпитки прекрасно работает в на других котельных да же есил будет небольшая утечка то клапан справится.Если ставить эл магнитный клапан то при открытие клапана он создает большое объем воды в трассе труба c с эл клапанам 100d поэтому нужно плавное регулирование.До меня светлые головы КИП не решили эту проблему и она легла на мои плечи.Клапан эл магнитный не пошел.Хотя на цтп клапан эл 50d+реле и экм прекрасно работает и подпитывает.Все дело как я понимаю в гидравлики если она не правильно посчитано то не какая автоматизация этого не исправит.Гидроаккумулятора нет.Про теплосеть согласен но у нас частенько трасса рвется не сильно насос и открытие задвижки справляются но если огромный порыв мы выкл котельную.Трасса в печальном состояние.
    О, как! ЦТП нарисовался, я так и думал. Вам тут красивых советов дадут без исходных данных, особенно автоматизаторы которые понятия не имеют в данных системах. Тут сначала надо решить что будет "исполнять" подпитку, а потом решить чем управлять и по какому алгоритму. Вообще всё банально и просто, Вы не у тех людей советов просите. Вам если точно надо - позвоните мне.
    Последний раз редактировалось AAA1; 06.04.2023 в 09:42.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    О, как! ЦТП нарисовался, я так и думал. Вам тут красивых советов дадут без исходных данных, особенно автоматизаторы которые понятия не имеют в данных системах. Тут сначала надо решить что будет "исполнять" подпитку, а потом решить чем управлять и по какому алгоритму. Вообще всё банально и просто, Вы не у тех людей советов просите. Вам если точно надо - позвоните мне.
    Напиши те свои данные в лс созвонимся.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Таймер обратного отсчёта на ST
    от kolyagl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2018, 20:25
  2. Таймер обратного счета
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 10:03
  3. таймер обратного времени с датчиком
    от sega73 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 15:40
  4. подбор оборудования для насоса подпитки
    от anwi в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 13:14
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 10:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •