Тема: Отсутствие связи СПК110 с модулем МУ110-16К

  1. #1

    По умолчанию Отсутствие связи СПК110 с модулем МУ110-16К

    Добрый день, столкнулся со следующей проблемой:
    - нет обмена данными с одним из модулей МУ110-16К, при этом индикатор опроса горит.
    Настройка выполнялась в новом конфигураторе, в котором управление выходами работает.
    photo1680584170.jpeg

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r.belov Посмотреть сообщение
    Добрый день, столкнулся со следующей проблемой:
    - нет обмена данными с одним из модулей МУ110-16К, при этом индикатор опроса горит.
    Настройка выполнялась в новом конфигураторе, в котором управление выходами работает.
    photo1680584170.jpeg
    Добрый день.
    Если оставить на шине только этот модуль - проблема сохранится?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Если оставить на шине только этот модуль - проблема сохранится?
    Подключил модуль A4 напрямую к СПК, светодиод rs-485 моргает примерно раз в секунду, связи нет
    Снимок экрана 2023-04-05 143800.png

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r.belov Посмотреть сообщение
    Подключил модуль A4 напрямую к СПК, светодиод rs-485 моргает примерно раз в секунду, связи нет
    Снимок экрана 2023-04-05 143800.png
    У вас сейчас скорость обмена - 115200?
    Если да - то попробуйте снизить до 9600.

  5. #5

    По умолчанию

    Нашел решение. В проекте codesys скопировал модуль copy/paste, удалил старый модуль и присвоил новому старое имя (А4).
    Все операции делал без обновления ссылок. Объяснения этому нет, но связь появилась)
    P.S.
    Правда пока занимался этими манипуляциями пропала связь с модулем аналогово ввода, ну что же, будем разбираться.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r.belov Посмотреть сообщение
    Нашел решение. В проекте codesys скопировал модуль copy/paste, удалил старый модуль и присвоил новому старое имя (А4).
    Все операции делал без обновления ссылок. Объяснения этому нет, но связь появилась)
    P.S.
    Правда пока занимался этими манипуляциями пропала связь с модулем аналогово ввода, ну что же, будем разбираться.
    Объяснение есть, проект надо переодически чистить, особенно после таких изменений, нажать Очистить всё/ Компилировать всё

Похожие темы

  1. Нет связи с модулем МУ110-32Р
    от ART1 в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.09.2022, 11:20
  2. Отсутствие связи с АЦП
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.12.2020, 10:25
  3. Проблемы связи ПЛК110-60 с модулем МУ110-16R
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 18:11
  4. МВА8 - отсутствие связи с АЦП
    от Yurii в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 12:30
  5. МВ110-8А Отсутствие связи с АЦП
    от Linker1989 в разделе Мх110
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 10:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •