Добрый день, столкнулся со следующей проблемой:
- нет обмена данными с одним из модулей МУ110-16К, при этом индикатор опроса горит.
Настройка выполнялась в новом конфигураторе, в котором управление выходами работает.
photo1680584170.jpeg
Добрый день, столкнулся со следующей проблемой:
- нет обмена данными с одним из модулей МУ110-16К, при этом индикатор опроса горит.
Настройка выполнялась в новом конфигураторе, в котором управление выходами работает.
photo1680584170.jpeg
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Подключил модуль A4 напрямую к СПК, светодиод rs-485 моргает примерно раз в секунду, связи нет
Снимок экрана 2023-04-05 143800.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Нашел решение. В проекте codesys скопировал модуль copy/paste, удалил старый модуль и присвоил новому старое имя (А4).
Все операции делал без обновления ссылок. Объяснения этому нет, но связь появилась)
P.S.
Правда пока занимался этими манипуляциями пропала связь с модулем аналогово ввода, ну что же, будем разбираться.