Тема: КТР121 и Segnetics

  1. #1

    По умолчанию КТР121 и Segnetics

    Есть 4 котла. Управление SMH2010. Задача сделать каскад. Можно подружить SMH с КТР121.02.40?

  2. #2

    По умолчанию

    КТР-121.02.40 не работает совместно с КТР-121.01.10. Он предназначен для управления горелками напрямую. Если у SMH2010 есть возможность по внешнему дискретному сигналу запускать и останавливать процесс поддержания температуры котла, то подружить их будет можно. Конечно это будет не нативная интеграция, но работать будет.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Залей свой проект в КТР и будет счастье. КТР это старт для начинающих когда новичок по плюхается а руководство пальцем грозит давай делай. Хочешь не хочешь освоишь овенлоджиг.

  4. #4

    По умолчанию

    То есть каскад по Modbus не получится. Нужна постоянная температура. Горелки модулируемые.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лузер Посмотреть сообщение
    То есть каскад по Modbus не получится. Нужна постоянная температура. Горелки модулируемые.
    Нет, через modbus интеграции КТР-121 с SMH2010 не получится.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2024, 15:55
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.04.2020, 08:39
  3. ПМ210. Segnetics SMH2G. Siemens LOGO.
    от Бибарс в разделе ПМ210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 11:37
  4. ПМ01. Segnetics SMH2G. Siemens LOGO. POST. ajax.
    от Бибарс в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 09:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •