Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ПР-103 в режиме Slave по ethernet

  1. #1

    По умолчанию ПР-103 в режиме Slave по ethernet

    Здравствуйте. Подскажите, правильно ли я понимаю, что ПР103 не может быть Slave устройством по сети ethernet?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,088

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, правильно ли я понимаю, что ПР103 не может быть Slave устройством по сети ethernet?
    Откуда такая информация?

    Безымянный.png

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Откуда такая информация?

    Безымянный.png
    Только RS 485 1 и 2
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Только RS 485 1 и 2
    Похоже, что прибор сразу доступен как Slave по Modbus TCP, без каких-либо дополнительных действий

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Похоже, что прибор сразу доступен как Slave по Modbus TCP, без каких-либо дополнительных действий
    Такое возможно?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Такое возможно?
    В описании и справке упор делается на подключение к OwenCloud и в настройках есть такое:
    изображение_2023-03-28_122216272.png и такое изображение_2023-03-28_122254231.png
    Возможно, эти настройки относятся не только к облаку, а вообще к доступу по ModbusTCP

    Лучше конечно попробовать

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    и порт где? или по умолчанию 502 и не поменять кому надо?

  8. #8

    По умолчанию

    Slave по Modbus TCP работает. Проверенно. Можно проверить с помощью Owen OPC Server. Я с компом связывал. Мне нужно с компа управлять установкой.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста возможно ли передать другим способом значение BOOl в режиме slave, пишет "В режиме Slave сетевые переменные не поддерживают булевский тип данных"

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,088

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста возможно ли передать другим способом значение BOOl в режиме slave, пишет "В режиме Slave сетевые переменные не поддерживают булевский тип данных"
    Рядышком тема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37923

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 150-220 А. М. В режиме Modbus slave'e
    от Spravkah в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.09.2022, 23:20
  2. ПЛК 100 (в режиме modbus tcp slave) + Cloud
    от Big280 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 10:00
  3. СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS
    от ASo в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:45
  4. Modbus и ПЛК63 в режиме slave
    от SlavikP в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.11.2017, 20:02
  5. СПК107 в режиме Slave
    от Toshix в разделе Наши проекты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 14:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •