Сообщение от
wiossin
Добрый день! Прошу помощи, не можем найти проблему, суть: стоит ПЛК110 (2), к нему по 485 несколько МУ110-8и подключено, каждый выход управляет отдельным частотником по 4-20, в самом ПЛК пиды настроены, при старте системы, ПЛК видит давление, от него рассчитывает 4-20, и ставит необходимое значение на выходе (рисунок 1), НО, по какой то известной только Верховному до МУ эти пакеты не доходят (на выходе они дают 4 ампера). Что самое интересное, иногда значения "проскакивают" на МУ, он их запоминает (мы проверяли и по горячке 485 отключали), однако спустя 5 минут работы до МУ доходит НУЛЕВАЯ установка (как в ПЛК 0 задать на выход) и частотники уходят в минимальную рабочую частоту, спустя 1-400 секунд изначальная установка (которая стоит на выходе, рисунок 2) снова начинает доходить до МУ и МУ, согласно значению, выдаёт необходим ую уставку 12 ампер (50% на выход). Что это такое, и как нам быть? Любая помощь будет актуальна, спасибо!