Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Запуск через Modbus и дискретный вход

  1. #1

    По умолчанию Запуск через Modbus и дискретный вход

    Прошу помощи в решении следующей проблемы. Имеется 3 шкафа управления насосами, все стартуют по Modbus (между собой не общаются). Ситуация такова что один из них (любой) нужно сделать так, чтобы он стартовал по дискретному входу. Может кто сталкивался с подобными задачами.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Косарев Иван Посмотреть сообщение
    Прошу помощи в решении следующей проблемы. Имеется 3 шкафа управления насосами, все стартуют по Modbus (между собой не общаются). Ситуация такова что один из них (любой) нужно сделать так, чтобы он стартовал по дискретному входу. Может кто сталкивался с подобными задачами.
    Управлять ПЧ одновременно по сети и дискретным входам не получится.

  3. #3

    По умолчанию

    У меня Delta VFD-E и я делаю так:
    Выставляю в 04.04 в 0 (по-умолчанию) MI1 - Старт вперед
    Выставляю в 04.05 в 18 MI3 - Выбор источника управления (с внешних клемм)
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	p04.jpg 
Просмотров:	18 
Размер:	169.3 Кб 
ID:	66787
    Вход MI1 соединяю с DCM.
    Когда надо запустить без RS-485, соединяю MI3 с DCM - управление переводится на внешние клеммы, а там уже есть "Старт вперед"!!!

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    А по сети разве нельзя изменить настройки, там вроде и адрес регистра указан:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Базовые настройки.PNG 
Просмотров:	38 
Размер:	245.1 Кб 
ID:	66790

    И я так понимаю состав оборудования секретный, в смысле, написать нельзя, лучше гадать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.03.2023 в 22:11.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Имеется 3 шкафа управления насосами
    почему все перекинулись рассуждать непосредственно про ПЧ ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    почему все перекинулись рассуждать непосредственно про ПЧ ?
    А про что надо ?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Управлять ПЧ одновременно по сети и дискретным входам не получится.
    Почему не получится? У каждого привода, кроме сигналов (грубо) "Пуск/стоп" обязательно присутствует сигнал "Разрешение работы/Аварийный останов".
    "Пуск/стоп" - по модбас, разрешение - физическое.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  8. #8

    По умолчанию

    Сто раз делали конкурирующее управление на различных ПЧ. Можно и по сети и сигналами ПЛК и дискретами с органов ручного управления.
    Сейчас попались частотные преобразователи V&T серий VTS300 VTS400 c интерфейсными картами EtherCAT, Profibus DP, Profinet RT на выбор. На интерфейсных платах есть кроме основного интерфейса дополнительно RS485 Modbus RTU причем с функционалом Master и Slave. Т.е. формально ЧРП этих серий могут опрашивать модули распределенного ввода вывода

Похожие темы

  1. Дискретный вход ТРМ-10
    от Алексей Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 14:36
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 13:44
  3. Запуск ТРМ133М-02 по сети через MODBUS
    от chopopallo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 23:28
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 13:38
  5. Запуск контроллера через Modbus
    от AndreyCh73 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 21:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •