Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: Сброс счетчика по изменению параметра и блокировка изменения параметра

  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Блин, это круто, спасибо )
    Итого
    Импульс сброса и блокировка изменения уставки
    Захват-03.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Итого
    Импульс сброса и блокировка изменения уставки
    Захват-03.png
    Большое спасибо )

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Изменение с блокировкой Float, 2 схемаВложение 66773
    Проверил ваш вариант - не понимаю как еще, но работает, и вам спасибо )

  4. #14

    По умолчанию

    Вложение 66775
    Товарищи, я совместил ваши решения, и получилось это )

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Изменение с блокировкой Float, 2 схемаВложение 66773
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Вложение 66769
    +10 символов
    Товарищи, тут есть проблема. При отключении питания от ПР-ки и последующего подключения появляется импульс по изменению, который сбрасывает счетчик. Как этот паразитный импульс теперь убрать?

  6. #16
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Товарищи, тут есть проблема. При отключении питания от ПР-ки и последующего подключения появляется импульс по изменению, который сбрасывает счетчик. Как этот паразитный импульс теперь убрать?
    Добавить
    Захват-01.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Товарищи, тут есть проблема. При отключении питания от ПР-ки и последующего подключения появляется импульс по изменению, который сбрасывает счетчик. Как этот паразитный импульс теперь убрать?
    Вы схему свою выложите, предыдущая не загрузилась.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы схему свою выложите, предыдущая не загрузилась.
    Снимок экрана (30).png

    Реализация такая. Но я уже вроде обошел проблему, сделав задержку при включении реле:

    111.png
    :

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Скорость изменения параметра
    от Deamon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2021, 16:57
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.03.2020, 14:20
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2020, 09:10